1、模型中的超限信息提示是V/(B*Ho)+T/(0.8*Wt) > 0.25*fc 请问这样的话 是不是剪扭超限呢 ?2、如果是剪扭超限该怎么调整呢?假如是次梁弯矩大引起的主梁剪扭超限 ,那是不是应该加大次梁跟主梁的刚度 ?3、如何判断 到底是抗剪超限 还是抗扭超限 还是剪扭都超限?4、有没有一种情况是 降低主梁的高度的调整方法?
1、模型中的超限信息提示是V/(B*Ho)+T/(0.8*Wt) > 0.25*fc 请问这样的话 是不是剪扭超限呢 ?
2、如果是剪扭超限该怎么调整呢?假如是次梁弯矩大引起的主梁剪扭超限 ,那是不是应该加大次梁跟主梁的刚度 ?
3、如何判断 到底是抗剪超限 还是抗扭超限 还是剪扭都超限?
4、有没有一种情况是 降低主梁的高度的调整方法?
2楼
对这个抗剪和抗扭的判断 以及调整方法一直很模糊 跪求大神指点
回复
3楼
截面调高一些,或是混凝土标号大一些应该可以调整
回复
4楼
截面大一点吧!
回复
6楼
应该是在剪力和扭矩共同作用下的超限,属于剪扭超限,应该增加主梁的刚度会有改善
回复
7楼
剪扭验算在那本规范里面有介绍啊?
回复
8楼
给点正确的资料啊
回复
9楼
正需要!!!!!!
回复
10楼
:handshake:lol
回复
11楼
看下砼规范6.4.1-1公式,这个是截面限制条件,为了保证构件破坏时砼不首先被压碎,从公式中可以看出调整的办法一个是想法减少剪力和扭矩V、T,另一个办法是提高抗力如梁加宽、加高,提高砼强度。
回复
12楼
感谢楼主的分享
回复