无功控制器和COS表读数不一致
slm1964
slm1964 Lv.2
2007年10月31日 13:41:51
只看楼主

同一个柜内装有无功控制器和COS表,两者读数不一致,怎样和客户解释两者的不同

同一个柜内装有无功控制器和COS表,两者读数不一致,怎样和客户解释两者的不同
免费打赏
mr_yon
2007年10月31日 13:55:19
2楼
不好解释,差别大吗?信号是否来自于同一回路?差别在不在测量精度范围内?
回复
jsntzhj1976
2007年10月31日 16:49:38
3楼
只要接线回路正确,取信号的方式一样,那差别就应该不会太大,但微小的个别差异还是有的.因为表的精度不一样,测量下来的数据有点细微的差距,很正常.
打个比方给他听:横看成岭侧成峰,远近高低各不同.
一千个观众就有一千个哈姆雷特.呵呵.
回复
jsntzhj1976
2007年10月31日 16:51:35
4楼
1000g的东西,一台天平称999.8g,另一台称1000.2g,我想大家都应该能接受的.要是1020g我也不能接受了,就要找原因了,呵呵.
回复
zssanyi
2007年10月31日 21:02:02
5楼
但元气件厂家是这样解释的:控制器的取样电流\电压是同相是一相的功率因数.仪表厂解释是功率因数是三相有效值
所以读数自然有差别.
回复
扬州华锦电气
2007年11月01日 08:31:34
6楼
那最好办了,换个和表取样要求一致的控制器不就好了吗
回复
shenzhen_aut
2007年11月01日 11:39:01
7楼
这种情况比较常见,原因也各有不同,常见原因是:
1、表的误差。特别是误差方向不同的时候,差异就更大。
2、测量了不同相的数据,在不平衡时,差异也大。
3、无功补偿控制器与COS表的测量原理不同,在系统有谐波、负荷电流小、等等情况下,都有较大的差异。
建议:
如果对瞬时功率因数的数据有要求的话,要明确仪表的使用条件,以便确定那个较为准确。
如果是考核功率因数,减少罚款的话,建议读电能表的数据来计算。

技术无界,交流促共进!欢迎技术交流:
Email:szaut@cgaut.com
我的网址://www.cgaut.com/szaut/
技术论坛://www.cgaut.com/szaut/lyb/index.asp
回复
mr_yon
2007年11月01日 19:13:03
8楼
有没有三相负载不平衡的现象,如有取其它两相的信号给补偿器测测看.
回复