对于二三级或者三四级配电种,上下级都是非选择型断路器时,上下级断路器的整定值可以一样吗?不可以的话,违反了哪本规范?谢谢大家的帮忙!
对于二三级或者三四级配电种,上下级都是非选择型断路器时,上下级断路器的整定值可以一样吗?不可以的话,违反了哪本规范?谢谢大家的帮忙!
2楼
"上下级都是非选择型断路器",上级用断路器,下级用隔离开关。
回复
3楼
winter20102011 发表于 2015-11-9 20:26 “上下级都是非选择型断路器”,上级用断路器,下级用隔离开关。住宅项目下级就是那个户型的进线开关,没法用隔离开关啊。
回复
4楼
可以一样的吧,我看设计院设计的图纸很多都是一样的,上级分断能力最好能大些,不违反强条,欢迎高手指点
回复
6楼
du6225949 发表于 2015-11-10 08:33 住宅项目下级就是那个户型的进线开关,没法用隔离开关啊。可以选一样的,也可以大一级。这个进线开关不是起断路器的作用,一般是当做隔离开关用的。我记得前几天米兰版主也针对进线开关发过个帖子,貌似老外的说法是用熔断器加隔离开关比断路器更合适,但目前国内很多院都用的断路器。
回复
7楼
我们院里可以做成一样的
回复
8楼
可以整定成一样,无选择性.没违反规范.
下级跳了就跳了,上级跳了就跳了,误差肯定会有,有事故就跳.
打个比方说:一个变电所的配出(0.4kV)是一个配电间的进线. 这二个开关可以无选择性.没规范说同一电压等级用一个断路器;也没规范说同一电压等级用二个断路器.
回复
10楼
电磁式断路器基本就做不到上下级的选择性的!
如果运行中发生了可以使两级开关跳闸的电流的话,那肯定的都跳了。
所以,要么选择熔断器来选择,要么选择智能断路器选择。
回复
11楼
这仅仅是保护意义上的上下级,配电意义上来说,还算是同级。可以选一样大