10kv KYN28A-12 海拔1000米与2000米的区别
feilong2011
2015年11月09日 07:50:27
只看楼主

10kv KYN28A-12 海拔1000米与2000米的区别,在2000米应有什么应对措施及专门方法。

10kv KYN28A-12 海拔1000米与2000米的区别,在2000米应有什么应对措施及专门方法。
免费打赏
fitman
2015年11月09日 08:48:26
2楼
2000米以下基本没区别。通用的就可以。
回复
苯笨
2015年11月09日 09:00:50
3楼
见DL/T5222-2005< <导体和电器选择设计技术规定> >第6页5.0.3条"当电器使用在海拔超过1000m(但不超过4000m)且最高周围空气温度为40摄氏度时,其规定的海拔每超过100m(以海拔1000m为起点)允许温升降低0.3%.
GB50060-2008<<3~110kV高压配电装置设计规范>>第3.0.7条第39页条文说明"对用于海拔超过1000m,但不超过4000m处的设备的 外绝缘及干式变压器的 绝缘,海拔每超过100m,绝缘强度约降低1%""由于现有110kV及以下大多数电器的 外绝缘有一定的裕度,故可使用在海拔2000m以下地区"
DL/T5352-2006< <高压配电装置设计技术规程> >6.07条同GB50060;
DL/T404-2007<<3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备>>无海拔要求,只要求温升.
GB3906-2006<<3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备>>无海拔要求,只要求温升.
DL/T593-2006< <高压开关设备和控制设备标准的的共用技术要求> >第4页2.2.1条"对与低压辅助设备及控制设备,如海拔低于2000m可不需采取特别措施";注意: 其海拔修正系数与GB50060-2008第39页第3.0.7条文说明的公式不同.
GB/T11022-2011< <高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求> >同DL/T593-2006.

综合上述,DL/T593-2006< <高压开关设备和控制设备标准的的共用技术要求> >第4页2.2.1条是解释最全面的标准.
回复
mmcx7
2016年07月05日 17:45:04
4楼
学习了,顶楼上
回复
cdj23983
2016年07月15日 13:06:21
5楼
主要有个耐压修正问题
回复
yuan530709
2016年07月15日 14:20:33
6楼
下载了,谢谢楼主。
回复

相关推荐

APP内打开