10kv KYN28A-12 海拔1000米与2000米的区别,在2000米应有什么应对措施及专门方法。
10kv KYN28A-12 海拔1000米与2000米的区别,在2000米应有什么应对措施及专门方法。
2楼
2000米以下基本没区别。通用的就可以。
回复
3楼
见DL/T5222-2005<
<导体和电器选择设计技术规定>
>第6页5.0.3条"当电器使用在海拔超过1000m(但不超过4000m)且最高周围空气温度为40摄氏度时,其规定的海拔每超过100m(以海拔1000m为起点)允许温升降低0.3%.
GB50060-2008<<3~110kV高压配电装置设计规范>>第3.0.7条第39页条文说明"对用于海拔超过1000m,但不超过4000m处的设备的
外绝缘及干式变压器的
绝缘,海拔每超过100m,绝缘强度约降低1%""由于现有110kV及以下大多数电器的
外绝缘有一定的裕度,故可使用在海拔2000m以下地区"
DL/T5352-2006<
<高压配电装置设计技术规程>
>6.07条同GB50060;
DL/T404-2007<<3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备>>无海拔要求,只要求温升.
GB3906-2006<<3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备>>无海拔要求,只要求温升.
DL/T593-2006<
<高压开关设备和控制设备标准的的共用技术要求>
>第4页2.2.1条"对与低压辅助设备及控制设备,如海拔低于2000m可不需采取特别措施";注意:
其海拔修正系数与GB50060-2008第39页第3.0.7条文说明的公式不同.
GB/T11022-2011<
<高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求>
>同DL/T593-2006.
综合上述,DL/T593-2006<
<高压开关设备和控制设备标准的的共用技术要求>
>第4页2.2.1条是解释最全面的标准.
高压开关设备和控制设备标准的的共用技术要求>
高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求>
高压开关设备和控制设备标准的的共用技术要求>
高压配电装置设计技术规程>
导体和电器选择设计技术规定>
回复
4楼
学习了,顶楼上
回复
5楼
主要有个耐压修正问题
回复
6楼
下载了,谢谢楼主。
回复