室温20度,R12系统,压机运转正常后,停电,实测高低压平衡时间为4-5分钟。此压机为ptc启动器,需要元件降温后才能二次启动,故此,停机间隔时间应大于5分钟。压机为重锤启动器,在低压足够低的情况下或空载下,再次启动时,因压缩做功小,不需要停机间隔如此长的时间
压机运转正常后,停电,
实测高低压平衡时间为4-5分钟。
此压机为ptc启动器,需要元件降温后才能二次启动,
故此,停机间隔时间应大于5分钟。
压机为重锤启动器,在低压足够低的情况下或空载下,
再次启动时,因压缩做功小,不需要停机间隔如此长的时间