现在有前辈开始使用R290制冷剂的机组了吗?我们现在想试一试R290制冷剂的压缩机组的性能,请问前辈们制冷管路需要重新设计布置吗?还是只是更换个压缩机组就ok?而且在加R290的充注量是R22的50%左右,操作工程中有什么需要注意的问题?(与常用的R22的加注有什么需要注意的地方)
现在有前辈开始使用R290制冷剂的机组了吗?我们现在想试一试R290制冷剂的压缩机组的性能,请问前辈们制冷管路需要重新设计布置吗?还是只是更换个压缩机组就ok?而且在加R290的充注量是R22的50%左右,操作工程中有什么需要注意的问题?(与常用的R22的加注有什么需要注意的地方)
2楼
据了解,GB9237-2001制冷和供热用机械制冷系统安全要求,
R290作为可燃性制冷剂被明确禁止应用在家用空调上。
国家级的空调检测机构,他们的意思:
是国家标准落后于产品技术的发展速度,
对于R290在空调上的应用也只是'睁一只眼闭一只眼'态度。"
冰箱采用的R600a与R290同属于自然工质
安全第一。
回复
3楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-11-9 10:15 编辑
R290(丙烷)是碳氢化合物制冷剂,理化性质与R22制冷剂差不多,其正常蒸发温度、临界温度、临界压力、凝固温度、绝热指数和相对毒性级数都很相近。由于R290制冷剂的分子量小于R22制冷剂的近50%,临界比容大于R22制冷剂一倍多,所以在相同的容积中,加注量只需R22制冷剂的50%左右。
R290制冷剂已在格力等空调中使用,逐步取代于R22制冷剂。
使用中防止泄漏,注意不要与明火接触。
别听楼上的瞎扯!哪个《文件》规定R290制冷剂“禁止应用在空调上”?好像他就是国家级的空调检测机构人员一样,知道国家级的空调检测机构的“意思”,还什么“睁一只眼闭一只眼”的“态度”,工质还有什么“自然工质”,什么事都要胡说八道!简直是天知地知的“活元宝”。;P
我最讨厌,最惹人厌恶的就是装扮得什么都知道,什么都懂,其实是个250的伪君子!
回复
4楼
不可以只置换压缩机,而其它部件不改变这样的设计。
制冷剂与压缩机更换后,其制冷剂的流量与制冷能力发生了很大的变化
从R600a冰箱可以看出,相比R12-R134A系统,
压机的排气量与毛细管长度都发生了很大的变化,
从R22置换成R418A制冷剂的效果可以看出,
在系统无任何改变的情况下,
到了夏季,会出现高压过高,排气温度过高,冷冻油发黑的现象,
这就出现高压告警,过滤器堵塞,压机损坏率过高的问题。
建议将测试数据报上来分析,
也建议测试时,保持外机环境气温分两档:38-40度,15-18度
回复
5楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-11-9 16:58 编辑
由于R290制冷剂的性能优于R22制冷剂,
在不改变蒸发器回气过热度情况下,
此时的内机换热能力明显高于R22系统。
内机吸热量有一定的增加,这在不改变冷凝器的情况下可以看出,
夏季高压偏高,制冷效果反而变差。
故此,毛细管和冷凝器参数都需要从新设计
回复
6楼
系统更改很简单,没有那么多名堂,不要被一堆废话弄糊涂了!
一句话,要把系统改成R290的系统,系统的承压与R22系统相近,在原系统不变的情况下,根据系统的制冷量,重新选择合适功率的R290压缩机配套即可,只要遵循这个原则就行。就这么简单,别听那种“神神秘秘”,显得“头头是道”,东拉西扯,这样那样一堆废话!
回复
7楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-11-10 07:48 编辑
也就是R290的气液体密度远小于R22,占用铜管内部的空间要大于R22
若要蒸发器回气过热度不变,
只有通过加大压机排气量,加大节流组件的口径,才能得到上述要求,
因R290与铜管的亲和性要强于R22,吸热量大于R22,
故此,冷凝器的排热量也应增加15-20%左右,
以免夏季高温季节排气温度与压力过高,制冷效果不佳
反之,就应减小内机的换热量,以满足节流组件与冷凝器的换热要求
回复
8楼
荣昌制冷 发表于 2015-11-9 17:17 系统更改很简单,没有那么多名堂,不要被一堆废话弄糊涂了!一句话,要把系统改成R290的系统,系统的承压 …多谢荣昌前辈,我们最近应该会试一试,就是把原来的压缩机换成290制冷剂的压缩机,制冷量都和之前的差不多,实际测试一下看看吧。
回复
9楼
游荡四方 发表于 2015-11-10 07:41 从图表可以看出,R290的临界比容远大于R22,也就是R290的气液体密度远小于R22,占用铜管内部的空间要 …多谢前辈,我们先实际测试一下效果,然后再来和前辈们讨论!多谢前辈们的多多指导
回复
10楼
很好,谢谢楼主。
回复
11楼
前段时间,赶了一下别的项目的进度,我们用一个25℃,1000W制冷量的机组改装,只更换了压缩机,之前是R134a的加注大概560g,现在机器加注200g制冷量可以达到15℃左右,总电流也由之前的5A减小到3A左右,测试了大概2星期,还没有出现什么问题,忘了说环温是24℃左右。