求分析个关于电流波动的事情
liuxinkai123
2015年11月05日 15:53:37
只看楼主

大神们给分析个事情:电气系统中有一台800kW的臭氧机组,有一台300kW的变频风机。现场反应当臭氧机组功率到六百以上的时候,这个风机的电流会波动(380-420A之间)以致影响工艺,但是电压基本是稳定的。求大神们分析一下,这个情况跟电气有关系吗?还是正好巧合了。

大神们给分析个事情:电气系统中有一台800kW的臭氧机组,有一台300kW的变频风机。现场反应当臭氧机组功率到六百以上的时候,这个风机的电流会波动(380-420A之间)以致影响工艺,但是电压基本是稳定的。
求大神们分析一下,这个情况跟电气有关系吗?还是正好巧合了。

免费打赏
liuxinkai123
2015年11月05日 15:59:53
2楼
自己顶一个
回复
liuxinkai123
2015年11月05日 16:03:37
3楼
大神们都去哪儿了
回复
苯笨
2015年11月05日 16:06:59
4楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-11-5 16:09 编辑

共振,谐波,变频器调节过快等都有可能.
最大的可能是变频器故障.需要更换.

打到手动控制,再开环测一下,如还是波动大,变频器肯定就有问题了.
回复
liuxinkai123
2015年11月05日 16:28:04
5楼
苯笨 发表于 2015-11-5 16:06 共振,谐波,变频器调节过快等都有可能.最大的可能是变频器故障.需要更换.看来还是风机变频回路有问题,臭氧机组调估计这个风机也跟着调,正好在那个风量上的时候工艺条件不稳定才会这样。多谢你了
回复

相关推荐