请教曾工,抗震规范7.1.5条规定了房屋抗震横墙的间距,起间距较小。 此条规定是否与 刚弹性或弹性房屋的横墙间距有矛盾? 应如何理解


请教曾工,抗震规范7.1.5条规定了房屋抗震横墙的间距,起间距较小。



此条规定是否与 刚弹性或弹性房屋的横墙间距有矛盾? 应如何理解

免费打赏
啊哦呃1986
2015年11月05日 11:19:05
2楼
如果考虑抗震设计,就应按抗规表7.1.5设置横墙,至于设置完以后是刚性方案还是弹性方案,并不影响抗震墙的设置,只是在计算受压构件计算高度时有区别。
回复
曾晓峰
2015年11月09日 14:51:42
3楼
不好意思,前两天有点忙。
1.砌体结构静力计算时分别对刚性、刚弹性、弹性方案作出了规定。且对刚性、刚弹性、弹性方案的横墙间距也作出了相应规定。应【注意】这只是对静力计算而言。
2.对于砌体结构抗震而言,不单要求结构是刚性方案,更要求结构具有足够的刚度。据100年以来的震害统计表明,刚性好的结构震害明显轻于刚性差的结构。采用刚性好的结构,不仅主体结构破坏轻,而是由于地震时结构变形小,隔墙、非结构构件破坏也较轻。反之采用刚性差的结构,由于地震时产生较大层间位移,不但主体结构破坏严重,非结构构件也大量破坏,甚至危及人身安全。所以抗震规范7.1.5条在刚性方案的基础上提出了更高的要求。
回复
曾晓峰
2015年11月09日 14:53:33
4楼
欢迎关注【每日一论设计中常见问题】的改版【每日——问与答】