消防规范中,“层数不超过4层的,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处”解读
xiyang_mmc
xiyang_mmc Lv.13
2015年11月03日 10:53:05
来自于建筑规范
只看楼主

消防规范中,5.5.29的第二条,“层数不超过4层的,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处”,这里直通室外的门是否应该采取措施与楼梯间形成扩大的封闭楼梯间,否则不能算为直通室外?

消防规范中,5.5.29的第二条,“层数不超过4层的,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处”,这里直通室外的门是否应该采取措施与楼梯间形成扩大的封闭楼梯间,否则不能算为直通室外?
comm001
2015年11月04日 12:21:11
7楼
应该不用---扩大的封闭楼梯间。楼上是封闭楼梯间,一层则采用扩大的封闭楼梯间
回复
真仙
2015年11月05日 11:20:29
8楼
comm001 发表于 2015-11-4 12:21 应该不用—扩大的封闭楼梯间。楼上是封闭楼梯间,一层则采用扩大的封闭楼梯间说得不错,找对了点
回复
gczy_wjf
2015年11月10日 15:41:41
9楼
《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)第5.5.17条第2点, 楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。当层数不超过4层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处。条文解释:(2)对于建筑首层为火灾危险性小的大厅,该大厅与周围办公、辅助商业等其他区域进行了防火分隔时,可以在首层将该大厅扩大为楼梯间的一部分。考虑到建筑层数不大于4层的建筑内部垂直疏散距离相对较短,当楼层数不大于4层时,楼梯间到达首层后可通过15m的疏散走道到达直通室外的安全出口。理解为:多层建筑(层数不超过4层)且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室情况下。
回复
gczy_wjf
2015年11月10日 16:07:16
10楼
《建规》修改宣贯培训(精华)2015.3.28提出:当楼层数不大于 4 层时,楼梯间到达首层后可通过 15m的疏散走道到达直通室 外的安全出口,这一要求不适用于需设置封闭楼梯间的建筑。
回复
qq_1408717261968
2015年11月26日 20:07:44
11楼
gczy_wjf 发表于 2015-11-10 16:07 《建规》修改宣贯培训(精华)2015.3.28提出:当楼层数不大于 4 层时,楼梯间到达首层后可通过 15m的疏散走 …您的意思是封闭楼梯间在首层要么直通室外,要么设置成扩大的封闭楼梯间吗?15米的要求只适用于敞开楼梯间?
回复
xiyang_mmc
2015年11月30日 09:08:01
12楼
gczy_wjf 发表于 2015-11-10 16:07 《建规》修改宣贯培训(精华)2015.3.28提出:当楼层数不大于 4 层时,楼梯间到达首层后可通过 15m的疏散走 …谢谢解答,对照规范的条文解释,我觉得就是你这种理解才对,以前我都理解错了
回复
ruanchuan
2016年01月20日 10:11:04
13楼
理解为:应该不用做扩大的封闭楼梯间,如果做扩大的封闭楼梯间,则可以直通室外,不用将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处,个人理解。
回复
xmfxyymdyjrxqxi
2017年10月23日 14:33:57
14楼
还是不太懂,在《防火规范图示》里该条解释的图是敞开楼梯间,如果是封闭楼梯间,首层有门,未采用扩大封闭楼梯间,楼梯间门到对外出口可以15m远吗?
回复

相关推荐

APP内打开