消防集水坑的问题
jhp1976
jhp1976 Lv.2
2004年12月12日 00:11:46
只看楼主

请问消防电梯下的积水坑的容积时怎麽去确定的?集水坑深度有要求吗?排污泵是如何选的?请高手指教!

请问消防电梯下的积水坑的容积时怎麽去确定的?集水坑深度有要求吗?
排污泵是如何选的?
请高手指教!
免费打赏
wlg008
2004年12月12日 00:17:10
2楼
根据灭火时消防水的用水量确定,好像规范上有。不好意思,我也不是很清楚!!
回复
xtcwhx
2004年12月12日 01:05:28
3楼
高规上有,但是在建筑部分中
回复
pipecad
2004年12月12日 08:59:33
4楼
不小于2立方
回复
天亮1973
2004年12月16日 16:57:17
5楼
高规有,坑有效容积不小于2立方,泵不小于10升/秒
回复
twb620810
2004年12月16日 16:58:43
6楼
要几台泵
回复
sn_12
2004年12月16日 17:11:29
7楼
是每部电梯2立方米,还是无论几部消防电梯,共用坑都是2立方米?
回复
旺仔宝宝
2004年12月16日 23:57:41
8楼
坑有效容积不小于2立方
回复
xjf0397
2004年12月18日 16:22:25
9楼
用两台潜水泵,一用一备.坑内水少时启动一太泵,水多时两台泵同时启动.
回复
bbpylbbbbpylbb
2004年12月18日 16:42:08
10楼
高层民用建筑规范
6.3.3.11 消防电梯间前室门口宜设挡水设施。
    消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不应小于2.00m3,排水泵的排水量不应小于
  10L/s。
回复

相关推荐

APP内打开