严格地说,两桩及两桩以上的承台 ,墙柱底弯矩应该是通过对基桩的偏心作用转换为轴向的拉力或压力给吃掉了。这个可以看多规范参考桩承载的桩轴力计算公式看的出来。那么,此时的系梁不承担上部结构传递的弯矩。
两桩承台的平面外弯矩,理应由系梁来承担,为使系梁不承担过大弯矩,在平面布桩时就要考虑弯矩较大的方向布置两桩了。
对于单桩承台 ,如果还是按桩顶铰接,那么系梁就要承受很大的上部结构弯矩了。
怎么算?很复杂 ;怎么做?很简单。实际工程中很少真心去算的,仅仅是看情况依经验。至于那些所谓用软件建模的都是找个心理安慰,也给审图公司一个台阶而已。 某手册上只说考虑两个相邻柱的轴力差的1/10作为系梁的拉力,按轴心受拉计算就完事了。