穿线钢管之间的跨接地线在哪个规范里?监理说要用焊锡 对否
穿线钢管之间的跨接地线在哪个规范里?监理说要用焊锡 对否
2楼
不知道规范上有没有,只是铜线涂锡后可防止腐蚀。
回复
5楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-11-1 19:05 编辑
虽然监理是错的,但真要按规范执行,估计您死的心都有.
下面,来看看规范是如何说的,
GB50303-2002<
<建筑电气工程施工质量验收规范>
>第14.1.1条"
镀锌管不得熔焊,以
专用接地卡跨接
,铜芯软导线截面不得小于4mm平方".
GB50169-2006<
<电气装置安装工程接地装置施工及验收规范>
>第3.4.1条有色金属接地线
不能采用焊接时,可采用螺栓连接,压接,放热焊接方式.第3.4.3条,采用放热焊接时熔接接头必须符合4条规定(恕我不敲了).
GB50149-2010<
<电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范>
>第3.1.8条
铜搭接面应搪锡,钢搭接面应热镀锌(钢与钢应采用搪锡或热镀锌).注意:监理说的就是这条,但不对,您是铜与钢.
放热焊接您肯定不干,投资高.
如何接呢?国标说了这么多,方式又很多,没个图吗?图错不错呢?
有图,见03D301-3<
<钢导管配线安装>
>
注意:1)
第44页是钢管,非镀锌的,应该标为非镀锌钢管.
2)第46页,
跨接线可采用镀锌圆钢,镀锌扁钢.还有截面及焊接长度要求.是不是和国标违背呢,不违背,没有要求说不能用.为什么我要把跨接线改为镀锌,主要是防腐蚀
3)第46页,如果用软导线,必须用
专用接地卡(接地夹).
4)接地夹材质是什么?第43页是自制或自买.我建议镀锌材质.多宽呢?没提.我建议按第46页焊接长度执行.
5)接完后别忘了涂电力复合脂.
呵呵,是不是死的心都有?写了那么多,有钱的别忘了买图籍,给点币呀.楼主就算了.
钢导管配线安装>
电气装置安装工程>
电气装置安装工程接地装置施工及验收规范>
建筑电气工程施工质量验收规范>
回复
6楼
l楼主的这个解法,不是螺钉压接,而我钢带的压接,牢度不够,也容易氧化,所以,还是听监理的镀锡好一些。
回复
7楼
苯笨 发表于 2015-11-1 18:01 虽然监理是错的,但真要按规范执行,估计您死的心都有.下面,来看看规范是如何说的,谢谢分享!