本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2015-10-28 13:34 编辑 问题:根据规范,高宽比大于4的结构不能出现零应力区,现在不满足规范的要求,要采取措施进行调整,请问最简单,设计师改动量最小,最经济的方法是什么?采取该方法的具体数值是多少?(要求不重新进行整体结构的重新计算,但结果安全可靠) (该问题是一个网友咨询我的,我也在我们官网答网友问栏目里写过这个问题) 大家先自己思考下,看自己能不能想出措施,然后再看结果会收获更大。
问题:根据规范,高宽比大于4的结构不能出现零应力区,现在不满足规范的要求,要采取措施进行调整,请问最简单,设计师改动量最小,最经济的方法是什么?采取该方法的具体数值是多少?(要求不重新进行整体结构的重新计算,但结果安全可靠)
(该问题是一个网友咨询我的,我也在我们官网答网友问栏目里写过这个问题)
大家先自己思考下,看自己能不能想出措施,然后再看结果会收获更大。
以下是我个人参与的专业问题,欢迎各路大神指正:
我扣为1129729659
【刀哥论项目6】一个实际隔震项目结构设计的指导
http://bbs.co188.com/thread-9035543-1-1.html
【刀哥论项目7】剪力墙施工缝超限处理的更优方法
http://bbs.co188.com/thread-9063577-1-1.html
【刀哥论项目8】大底盘多大楼间连廊项目的指导
http://bbs.co188.com/thread-9066451-1-1.html
【刀哥论项目9】结构整体稳定不过的调整方法
http://bbs.co188.com/thread-9075935-1-1.html
【刀哥论项目10】预应力钢结构之体育场馆斜拉罩棚的设计
http://bbs.co188.com/thread-9164920-1-1.html
【刀哥论项目11】混凝土结构设计中是否考虑裂缝及裂缝选筋
http://bbs.co188.com/thread-9183494-1-1.html
【刀哥论项目12】楼梯设计中套用国标图集会出现的问题
http://bbs.co188.com/thread-9188748-1-1.html
【刀哥】筒体结构梁跨度12~15米时布置方案的探讨
http://bbs.co188.com/thread-9187330-1-1.html