塔机防雷接地现场问题求解惑
hjz001
hjz001 Lv.2
2015年10月28日 00:05:39
来自于防雷减灾
只看楼主

塔机安装单位只埋设了一根接地极(一根钢管,且不知深度),接地扁铁由塔机基础的一个地脚螺栓与接地极相连,约3米。个人怀疑测防雷接地电阻时不能满足小于4欧姆的要求,但施工单位认为此处土壤潮湿,且接地极有可能已与地下水相连,电流散失快,能达到标准。另求教测防雷接地电阻时为什么要与避雷线松开?不胜感激!

塔机安装单位只埋设了一根接地极(一根钢管,且不知深度),接地扁铁由塔机基础的一个地脚螺栓与接地极相连,约3米。个人怀疑测防雷接地电阻时不能满足小于4欧姆的要求,但施工单位认为此处土壤潮湿,且接地极有可能已与地下水相连,电流散失快,能达到标准。另求教测防雷接地电阻时为什么要与避雷线松开?不胜感激!

263078146021758250.jpg

免费打赏
co1448970398477
2015年12月01日 22:12:50
2楼
塔吊吗?如果钢筋混凝土基础和土壤接触面积够大,外加地下潮湿的话,本身都可以作为接地体,不过还是要实际测试。 测试时当然要断开,排除影响,虽然不知道你说的避雷线是什么?