本帖最后由 tjsjys 于 2015-10-26 21:24 编辑 现在开始第一步读建筑图。我们的顺序是先平面后立面,先看一下首层平面图,看什么那?第一个看大面上的东西,结构规则性:看平面的规则性(抗规3.4.3.1),平面规则性涉及到三条,我们能看出来的只有后两条:1.有没有凹凸不规则:抗规要求不超过30%,我们就大体记住1/3就可以了。看一下,平面虽然不是很规矩的方形,但没有太大的凹凸,所以这一条过了。看下一条:楼板有没有大洞口、错层导致不连续,看二层建筑图,没有,三层也没有,好,这条也过了。第三条扭转位移比超不超1.2,另外条文解释里提到周期比不能超0.9,这只能计算后知道,这个留到我们建模计算时再仔细说。那么我们得出结论:平面还可以,凹凸规则,楼板连续,至于扭转是否规则我们要后续计算确定。
现在开始第一步读建筑图。我们的顺序是先平面后立面,先看一下首层平面图,看什么那?
第一个看大面上的东西,结构规则性:看平面的规则性(抗规3.4.3.1),平面规则性涉及到三条,我们能看出来的只有后两条:1.有没有凹凸不规则:抗规要求不超过30%,我们就大体记住1/3就可以了。接下来,要看的第二个问题是,立面规则么?也有三条:1.侧向刚度突变2.承载力突变3.竖向构件是否连续(我们的工程,柱子是否能落地生根)(看平面图、立面图),我们看到立面没有收进,一般来说常见的多层工程通常立面没有太大的收进。剩下的刚度和承载力突变也只能计算后知道。这里我们提一下填充墙对竖向刚度的影响。填充墙应避免出现底层少,上层多的情况,这会导致底层刚度小于上层,像个鸡腿建筑,有这种情况时,应该建议建筑专业将部分填充墙做成轻钢龙骨石膏板墙等。我们看一下建筑平面,填充墙没有这种情况。结论是,立面留待计算时确定。
所以规则性上我们重点把握住平面就可以了(注意我讲的是一般情况,个别的工程现在不做讨论)。要注意的是,抗规里提的6条不规则,我们要控制不超过两条,否则就属于超限建筑,要开专家论证会论证。
规则性我们就看完了,接下来看一下总尺寸65X48m,X方向较长,超过了设伸缩缝的距离55m,超的不多,解决办法有两种:一个是设伸缩缝(抗震缝),一个是加强梁板配筋,一个是设后浇带,后浇带不能完全替代伸缩缝,它只能释放施工期间混凝土收缩应力,正常使用期间的热胀冷缩需要通过加强保温或加强构件配筋来解决,实际工程中还是多用后浇带处理。现在的设计思路是能不设缝就不设,刚才说了长度超的不多,没必要设缝;而加强配筋,不经济,最后我们选择设后浇带,至于怎么设置,画图时再考虑,现在就有这个概念就行。
第二个看细部,具体的内部布置。看下轴网尺寸,8X8的轴网,常见的轴网尺寸在6~9米间,轴网也是常规的,首层大部分是商业,四角有四个楼梯,楼梯布置对结构是不利的,我们画图时要注意构造加强,楼梯间没有截断框架梁的情况。卫生间、变电站,还有一个局部地下室,这个对我们以后建模计算会有些影响。首层的填充墙不多,看下二层,大部分是商业楼面,标高4.20m,其它和首层差不多,填充墙也很少,这样跟填充墙相关的结构周期折减系数,我们可以取大点,这个以后我们计算时再细说。三层是屋面,平屋面标高8.40m,有一个局部楼梯间和水箱间。
看下立面图,正立面,层高4.2,出屋面3.6,门窗洞口到楼面是首层900mm,二层600mm,这两个数值是比较重要的,因为意味着我们外圈K梁的高度不能超过900,600,而外圈K梁截面能提高结构的抗扭刚度,所以我们要给建筑提要求,如果矮了,要告诉建筑必须给足梁高。现在估算下梁高大体应该多高,按1/12跨度,是666,首层没问题,顶层小点,考虑到顶层荷载小,初步感觉能够满足结构要求。在这多说点,像外边梁,当梁底到门窗上口距离不大于300mm时,通常梁下皮尽量压倒洞口顶,这样就不用甩筋做过梁,施工简洁。
好,再看下其它立面,。。。。。。
好了,建筑图我们就看到这里。
总结一下我们读出了哪些重点问题:
1.平立面规则性可以
2.平面较长,可能设后浇带
3.柱网可以,四角有楼梯间,不利要加强;填充墙较少,有利的
4.建筑给的外圈梁高也可以
5.4.2米层高,可以,公建的层高一般4.2,4.5。