本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2015-10-26 15:15 编辑 对于楼梯,看似简单,但并不是每一个人都能搞清楚。我在我QQ空间里讨论过这个问题。在汶川地震之后,楼梯出了很多事故,以惨痛的代价换来了现在新的设计理念,楼梯间要做成安全岛,在发展地震的时候能成为安全通道,让人有足够的时间逃离。 楼梯的国标图集,在新的设计理念下,引进了抗震楼梯,但不分情况套用图集,会出现一些问题,如:
对于楼梯,看似简单,但并不是每一个人都能搞清楚。我在我QQ空间里讨论过这个问题。在汶川地震之后,楼梯出了很多事故,以惨痛的代价换来了现在新的设计理念,楼梯间要做成安全岛,在发展地震的时候能成为安全通道,让人有足够的时间逃离。
楼梯的国标图集,在新的设计理念下,引进了抗震楼梯,但不分情况套用图集,会出现一些问题,如:
1、 TL宽为200,250的时候,边缘构件20或者16的钢筋,钢筋或无法锚固。
如上图,这种钢筋只能锚入梁内,无法锚入板内。但抗震楼梯滑动支座的这种,锚入梁里是错误的。这样大震下就有隐患了,大震下有可能会脱开形成悬臂板,并且地震是双向的,所有这个也要保证,梯板钢筋也要双层拉通。
上图是正确的做法。
2、图集上楼梯是对齐的,做完建筑面层后就对不齐了,对建筑要求严格的,肯定不行。对要求不严的,可以偷懒对齐,但是做完就不美观了。不过没特别要求了,偷懒的方法未尝不可,结构省事嘛,安全上没问题的。
3、楼梯挑板长度,要满足大震位移的要求。图集不分情况按一个踏步,有的情况下是有问题的,并且图集挑板没有配筋,自己画图的时候需要补个大样。
对于纯框架,建议优先采取措施,把楼梯和主体结构脱开。高规6.1.4-3也是推荐采用脱开的这种。 如果整体浇筑的楼梯,一定要建入模型进行整体计算。
以下是我个人参与的专业问题,欢迎各路大神指正:
我扣为1129729659
【刀哥论项目6】一个实际隔震项目结构设计的指导
http://bbs.co188.com/thread-9035543-1-1.html
【刀哥论项目7】剪力墙施工缝超限处理的更优方法
http://bbs.co188.com/thread-9063577-1-1.html
【刀哥论项目8】大底盘多大楼间连廊项目的指导
http://bbs.co188.com/thread-9066451-1-1.html
【刀哥论项目9】结构整体稳定不过的调整方法
http://bbs.co188.com/thread-9075935-1-1.html
【刀哥论项目10】预应力钢结构之体育场馆斜拉罩棚的设计
http://bbs.co188.com/thread-9164920-1-1.html
【刀哥论项目11】混凝土结构设计中是否考虑 裂缝 及裂缝选筋
http://bbs.co188.com/thread-9183494-1-1.html