经忽悠在梁上开了一个直径80mm的洞,请问能补救吗(附结构图纸)
qq_1445795362683
2015年10月26日 02:00:30
只看楼主

本帖最后由 黑胖 于 2015-10-26 03:23 编辑 装修的时候,在生活阳台的梁上开了一个直径80mm的孔安放排气扇管道,梁下是空的,已经用玻璃封上了。当天就后悔了,找到了平面图跟结构图(图中圈红的部分),希望各位帮忙看一下后果严重吗,可以如何补救,花费多不多。

本帖最后由 黑胖 于 2015-10-26 03:23 编辑

装修的时候,在生活阳台的梁上开了一个直径80mm的孔安放排气扇管道,梁下是空的,已经用玻璃封上了。 当天就后悔了, 找到了平面图跟结构图(图中圈红的部分),希望各位帮忙看一下后果严重吗,可以如何补救,花费多不多。



平面图.png


结构图.png


1.png


2.png


3.png


4.png

免费打赏
无间道
2015年10月26日 08:24:01
2楼
早知现在,何必当初。
回复
qq_1445795362683
2015年10月26日 09:34:35
3楼
唉,当初没计划那个洞的,装修的师傅一直怂恿给卫生间排风扇开个孔。
加上楼下也打了,开发商在厕所的梁上开了两个直径更大的洞。
好后悔啊,请各位看下还有没有补救的办法。
回复
t347851774
2015年10月26日 10:24:10
4楼
加固这根梁把,查一查结构加固规范。
回复
hanyuhang2008
2015年10月26日 15:32:22
5楼
学习学习赚点积分
回复
徒行者
2015年10月26日 17:05:55
6楼
楼主可以参考以下信息
在框架梁上开洞,要求如下:
(1)孔洞高度宜小于1/6梁高及100mm,孔洞长度不要大于1/3梁高及200mm。圆形洞不要大于1/5梁高及150mm;
(2)孔洞大小,矩形洞长高比不能大于4,最好不要超过2.5;
(3)孔洞位置,尽量在梁跨中1/3L范围内,必要时也可在端部1/3L。
回复
ludeng20008
2015年10月29日 08:59:57
7楼

学习学习赚点积分
回复
engineer168
2015年10月29日 16:10:45
8楼
楼主哪里的房子,是次梁,应该问题不大,不用加固。
回复
luoye890416
2015年10月30日 13:04:03
9楼
学习了
回复
bikaqiu06
2015年11月05日 08:37:15
10楼
80的洞口,没问题了,
回复
xudonghz
2015年11月05日 11:00:11
11楼
跟洞的标高也有关系,目测像是没有打到钢筋!