荣昌老师您好!一般空调都没有储液桶,而是有一个汽分,那么接近空调工况的香蕉库机组是不是也可以将储液桶取消了,另外加装一个汽分呢?

荣昌老师您好!一般空调都没有储液桶,而是有一个汽分,那么接近空调工况的香蕉库机组是不是也可以将储液桶取消了,另外加装一个汽分呢?
免费打赏
荣昌制冷
2015年10月26日 06:39:26
2楼
你好,对于用节流阀节流的系统,即使库容小,也应该设置储液器。它与空调毛细管节流不同,毛细管节流的系统如果设置了储液器,停机后,高压侧的制冷剂仍会继续流向低压侧,直到高低压压力都平衡,这样会使低压侧的液面过高,造成下次启动困难,甚至启动后液体液击压缩机,给压缩机带来危害。所以毛细管节流的系统,是不能设置储液器的!
储液器的功能就是储存系统循环所需的制冷剂,保证循环中制冷剂的供液量,使系统运行稳定。如果节流阀(膨胀阀)节流的系统没有储液器,运行中就无法保证节流阀(膨胀阀)有足够的供液,系统的运行也就无法稳定,所以使用节流阀节流的制冷系统,必须设置储液器。
回复
斗战圣佛
2015年10月26日 16:47:07
3楼
该加什么不加什么是根据系统的具体使用条件决定的;
所加部件都是为了系统能全时段安全可靠运行。
回复
wscxl88
2015年10月26日 19:58:44
4楼
哈!哈!可口可乐展示柜机使用电子阀的,好象未见到有储液器的
回复
summer123xia
2015年10月26日 21:57:37
6楼
储液罐和气液分离器的作用是不一样的。
当两个换热器容积比相差比较大的时候,需要增加储液罐,比如冷凝侧使用翅片式换热器,,蒸发侧使用板式换热器,在工况切换的时候,不需要的制冷剂要存在高压侧。
气液分离器的作用是:减少频繁起动及模式切换中液体制冷剂对压缩机的冲击,正常系统有过热度的情况下,气液分离器内是没有液态制冷剂的。
跟节流阀的使用没有关系。 机房空调有使用热力膨胀阀和电子膨胀阀的,就没有储液罐。
常规的空调也没有储液罐。
回复
荣昌制冷
2015年10月26日 22:20:10
7楼
summer123xia 发表于 2015-10-26 21:57 储液罐和气液分离器的作用是不一样的。当两个换热器容积比相差比较大的时候,需要增加储液罐,比如冷凝侧 …常规的空调是毛细管节流的,当然不能设置储液器了。空调如果特意加大冷凝器,冷凝器的底部当作了储液器,所以也可不设储液器。但如果是标准的冷凝面积,又使用膨胀阀节流,就一定少不了储液器,否则运行就无法稳定。节流的方式与设不设储液器有绝对性的关系!
回复
summer123xia
2015年10月26日 22:31:36
8楼
荣昌制冷 发表于 2015-10-26 22:20 常规的空调是毛细管节流的,当然不能设置储液器了。空调如果特意加大冷凝器,冷凝器的底部当作了储液器 …没有哪个厂家会去特意加大冷凝器的,要考虑成本的。那你认为什么样的节流方式需要增加储液罐呢?
回复
荣昌制冷
2015年10月26日 22:50:39
9楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-10-26 22:55 编辑 summer123xia 发表于 2015-10-26 22:31 没有哪个厂家会去特意加大冷凝器的,要考虑成本的。那你认为什么样的节流方式需要增加储液罐呢?用膨胀阀节流而不设储液器的,必定会加大冷凝器,这是必须的!储液器的成本与加些大冷凝面积完全可以抵消,作加大冷凝器甚至会比设置一只储液器更省成本,厂家考虑到了这点。什么样的节流方式需要加设储液罐我在帖子里已有阐述。
回复
summer123xia
2015年10月26日 22:56:23
10楼
荣昌制冷 发表于 2015-10-26 22:50 用膨胀阀节流而不设储液器的,必定会加大冷凝器,这是必须的!储液器的成本与加些大冷凝面积完全可以抵消 …好吧!当然,我理解你的意思,对于什么样的节流,要保证稳定运行,在节流前制冷剂必须有一定的过冷度,如果没有过冷度,则气态制冷剂会占用阀的通道,导致系统不稳定运行。但是我看到很对企业使用热力膨胀阀和电子膨胀阀及毛细管时,都没有使用储液罐。
回复
荣昌制冷
2015年10月26日 23:05:17
11楼
summer123xia 发表于 2015-10-26 22:56 好吧!当然,我理解你的意思,对于什么样的节流,要保证稳定运行,在节流前制冷剂必须有一定的过冷度 …我在上面已经说了,用膨胀阀节流而不设储液器的,必定会加大一点冷凝器,这是必须的!储液器的成本与加些大冷凝面积完全可以抵消,加大点冷凝器甚至会比单独设置一只储液器更省成本,厂家考虑到了这点。
回复
summer123xia
2015年10月26日 23:11:51
12楼
荣昌制冷 发表于 2015-10-26 23:05 我在上面已经说了,用膨胀阀节流而不设储液器的,必定会加大一点冷凝器,这是必须的!储液器的成本与加些 …换热器的内容积比也是一个考量因素。