梁两边的板有高差的时候,梁的扭矩折减系数怎么考虑的?
feesher
feesher Lv.7
2015年10月25日 16:23:55
来自于PKPM
只看楼主

当梁两边有板且标高相同都在梁顶时,折减系数默认取0.4,如果梁两边的板有高差,楼板点了错层的情况,扭矩是不是不折减或者少折减?

当梁两边有板且标高相同都在梁顶时,折减系数默认取0.4,如果梁两边的板有高差,楼板点了错层的情况,扭矩是不是不折减或者少折减?
免费打赏
qq_1442413694980
2015年10月26日 14:42:17
2楼
这个 高差是多少 ?
回复
feesher
2015年10月26日 21:25:41
3楼
pphpw 发表于 2015-10-26 14:42 这个 高差是多少 ?一般地下室顶板的高差都比较大的,大于板厚
回复
无间道
2015年10月27日 08:36:10
4楼
两侧都有板时,可以不考虑。
回复
feesher
2015年10月27日 11:31:46
5楼
无间道 发表于 2015-10-27 08:36 两侧都有板时,可以不考虑。梁两边的板都在梁顶,和两边的板有高差(高差大于板厚),板对扭矩的折减贡献是一样的吗?
回复
feiyangwuxia
2015年12月07日 09:05:31
6楼
求大神详细的回复
回复
feiyangwuxia
2015年12月07日 09:05:54
7楼
最好结合规范

hygj123456:规范让设计人员自行处理

回复
hydezjt
2015年12月22日 15:25:18
8楼
同求大神回复
回复

相关推荐