多功能数显表可否当做电度表用?
weikkf
weikkf Lv.6
2015年10月22日 15:44:31
只看楼主

各位前辈,小弟近日在国外一个项目,项目采购了一台箱式变压器,要求低压侧有电度计量,到货后发现低压侧确有一个多功能数显表,如图,有如下显示,和我们国内的专用电度表不一样,不知此表是否能够作为电度计量使用,且与外方交流沟通不畅,只好求助各位了,各位前辈见过此种类型的表吗?可否当做费用结算的计量使用呢,表上显示的都是什么数据呢?请前辈们给予帮助!

各位前辈,小弟近日在国外一个项目,项目采购了一台箱式变压器,要求低压侧有电度计量,到货后发现低压侧确有一个多功能数显表,如图,有如下显示,和我们国内的专用电度表不一样,不知此表是否能够作为电度计量使用,且与外方交流沟通不畅,只好求助各位了,各位前辈见过此种类型的表吗?可否当做费用结算的计量使用呢,表上显示的都是什么数据呢?请前辈们给予帮助!

多功能表.jpg

免费打赏
wuchiqun
2018年11月26日 17:45:44
13楼
该多功能数字表是有积算功能,可作为内部考核用。不能作为供电局与用电户的电量电费结算依据。

wuchiqun:如图显示;正向及反向有功电量(kw.h),正向及反向无功电量(kvar.h)。从有显示功(w)看说明是有积算功能的。

回复
风平浪静02
2018年11月27日 08:44:14
14楼
不管仪表测量精度如何,不管仪表功能如何,“ 数显表 ” 和 “ 电度(能)表 ”  ,是两种不同概念的测量仪表。电能表在法定意义上,有计量电能的效力,数显表是没有这个地位的。所以,数显表不能作为电能计量依据,如果是用于贸易结算的场合,更不符合法定依据啦。