关于在梁间布置上喷喷头时,喷头距梁边距离的布置
闪电leo
闪电leo Lv.3
2015年10月22日 11:28:13
只看楼主

本帖最后由 闪电leo 于 2015-10-22 11:32 编辑 中危险级1级,梁间距超过4m*4m,不做吊顶,梁高600,喷头A上喷,溅水盘距顶板550(喷规7.1.3.2),溅水盘与梁底最大垂直距离b为0.05m,参照喷规表7.2.1,喷头距离梁边的距离a应为0.3m≤a<0.6m;若a>0.6m时,则应在梁下增加喷头C,喷头下喷。 问题1、如若此梁的左侧有一个上喷的喷头B,溅水盘距离顶板高度550,到梁底垂直距离为0.05m,,距离梁边的距离a为0.3m≤a<0.6m,是否仍然需要在此梁底增加下喷喷头C?

本帖最后由 闪电leo 于 2015-10-22 11:32 编辑


中危险级1级,梁间距超过4m*4m,不做吊顶,梁高600,喷头A上喷,溅水盘距顶板550(喷规7.1.3.2),溅水盘与梁底最大垂直距离b为0.05m,参照喷规表7.2.1,喷头距离梁边的距离a应为0.3m≤a<0.6m;若a>0.6m时,则应在梁下增加喷头C,喷头下喷。
问题1、如若此梁的左侧有一个上喷的喷头B,溅水盘距离顶板高度550,到梁底垂直距离为0.05m,,距离梁边的距离a为0.3m≤a<0.6m,是否仍然需要在此梁底增加下喷喷头C?
问题2、如若此梁的左侧有一个上喷的喷头B,溅水盘距离顶板高度550,到梁底垂直距离为0.05m,,距离梁边的距离a应该为0.3m≤a<0.6m,但此喷头距离此梁边距离大于0.6m,同时,两喷头间(A与B)的距离并没有大于3.6m,是否仍然需要在此梁底增加下喷喷头C?
免费打赏
陆耀
2015年10月28日 17:06:41
2楼
不满足规范距离要求,就得加设。
回复
luoboxing
2015年10月28日 22:09:14
3楼
但此喷头距离此梁边距离大于0.6m
回复