住宅户内卫生间空鼓严重
工程建设小子
2015年10月21日 16:50:03
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 luweiliang0575 于 2015-10-27 21:41 编辑 我是施工单位的,现阶段把楼层地坪浇筑已经有2个月左右了,但是现在出现卫生间大面积空鼓,而且基本上9/10都是这种情况。原先施工是先清理地面=》抓地机凿毛=》清理并冲洗并做JS防水=》提前1、2天养水=》淌浆=》扫浆=》干硬性细石混凝土浇筑=》收面扫毛=》浇水养护(放满水3天)。有小部分上个月已经修过,现在又出现了。请各位大神帮忙,到底我要怎么处理才能修好。万分感谢

本帖最后由 luweiliang0575 于 2015-10-27 21:41 编辑

我是施工单位的,现阶段把楼层地坪浇筑已经有2个月左右了,但是现在出现卫生间大面积空鼓,而且基本上9/10都是这种情况。原先施工是先清理地面=》抓地机凿毛=》清理并冲洗并做JS防水=》提前1、2天养水=》淌浆=》扫浆=》干硬性细石混凝土浇筑=》收面扫毛=》浇水养护(放满水3天)。有小部分上个月已经修过,现在又出现了。请各位大神帮忙,到底我要怎么处理才能修好。万分感谢
免费打赏
甲方施工员
2015年10月22日 09:32:51
2楼
是不是地坪做薄了 啊 你这够规范了
回复
y0915150030
2015年10月22日 15:56:27
3楼
能说具体点么@比如直接上照片
回复
工程建设小子
2015年10月27日 21:37:31
4楼
这个就是割出来的面层细石混凝土
回复
工程建设小子
2015年10月27日 21:39:14
5楼
甲方施工员 发表于 2015-10-22 09:32 是不是地坪做薄了 啊 你这够规范了不薄的呀,3公分的。撬开来最少的也有毛2公分。是不是JS防水做的太好了?
回复
工程建设小子
2015年10月27日 21:40:21
6楼
y0915150030 发表于 2015-10-22 15:56 能说具体点么@比如直接上照片照片已上,请大神看看
回复
甲方施工员
2015年10月28日 08:06:34
7楼
luweiliang0575 发表于 2015-10-27 21:39 不薄的呀,3公分的。撬开来最少的也有毛2公分。是不是JS防水做的太好了?JS有没有保护层薄了 3公分想要不空鼓难 本身大面积和JS结合肯定不好
回复
工程建设小子
2015年11月01日 14:12:11
8楼
甲方施工员 发表于 2015-10-28 08:06 JS有没有保护层薄了 3公分想要不空鼓难 本身大面积和JS结合肯定不好JS 本身不做保护层,做了甲方也不会给签证。毕竟是图纸上没有说需要做的。
回复
smallheader
2015年11月01日 14:25:18
9楼
请问下,JS防水的正规叫法是什么?
回复
天籁村
2015年11月01日 14:41:52
10楼
感觉楼主可以从以下几点入手:1、混凝土浇筑时是否坍落度过大,造成混凝土硬化后收缩。2、防水层上扫浆拉毛时是否掺胶。3、防水施工前基层是否干燥。个人观点,不妥之处,还望海涵
回复
甲方施工员
2015年11月02日 08:33:30
11楼
luweiliang0575 发表于 2015-11-1 14:12 JS 本身不做保护层,做了甲方也不会给签证。毕竟是图纸上没有说需要做的。不影响使用 空鼓就空鼓吧