新手请教各位大师!不知道这有没有关系。如何调它不红。
新手请教各位大师!不知道这有没有关系。如何调它不红。
2楼
是不是跨度太大了?
回复
3楼
回复
4楼
还好还好哈哈哈哈哈哈哈哈哈
回复
5楼
你这个明显是板厚太薄了 跨度太大了造成的
一般按照双向板板跨40分之一 取板厚,目测你这个跨度在8米左右 板厚至少取到200,。
但是你这个加次梁 分割板块 更加合理些。使板跨度变为4米左右,板厚取120左右 更加合理。
回复
6楼
如梦无痕…… 发表于 2015-10-22 08:42 你这个明显是板厚太薄了 跨度太大了造成的 一般按照双向板板跨40分之一 取板厚,目测你这个跨度在8米左右 …这都能目测啊?
回复
7楼
呵呵,做个十字次梁,什么问题都解决了。
回复
8楼
洞房不败之玉女 发表于 2015-10-22 09:03 这都能目测啊?看他的柱距撒
回复
9楼
大板计算,梁的部位板顶负筋超筋了,不信你去看看钢筋,绝对是直径32间距100的。建议加大板厚,或调整梁系布置,或者做成无梁楼盖。
回复
10楼
zhcw_050710 发表于 2015-10-22 17:20 看他的柱距撒你看那不是还是目测,什么都没有标注。还是个部分图。
回复
11楼
加次梁调整为单向板,减小跨度
回复