客户有一个3立方容积库,温度要求零下60度,空载40-50分钟分钟内降到,要求风冷。要多大的制冷量啊。配多大的压缩机?各位大侠帮算一下。
客户有一个3立方容积库,温度要求零下60度,空载40-50分钟分钟内降到,要求风冷。要多大的制冷量啊。配多大的压缩机?各位大侠帮算一下。
2楼
用1HP的复叠式全封闭式制冷机即可。
由于蒸发温度较低(-65度及以下),低温侧制冷剂采用R13,高温侧制冷剂采用R404a。
回复
3楼
不太懂了,热力计算怎么算呢,老师?
回复
4楼
荣昌制冷 发表于 2015-10-21 13:02 用1HP的复叠式全封闭式制冷机即可。由于蒸发温度较低(-65度及以下),低温侧制冷剂采用R13,高温侧制冷剂 …现在一般用R23和R404a多一些,荣昌老师。
回复
5楼
-40℃至-60℃段的高温级我认为不建议R404A,因为单位容积制冷量比R22要低,也就是说同样排气量的压缩机制冷量是不如R22的。相对来说降温速度R22系统要优于R404A。
除非用来制取-80℃,因为此时高温级的蒸发温度需要低压-30℃,那R404A的优势就大于R22系统。
低温级一般采用R23.
回复
6楼
深圳集雅 发表于 2015-10-22 23:10 -40℃至-60℃段的高温级我认为不建议R404A,因为单位容积制冷量比R22要低,也就是说同样排气量的压缩机制冷 …这个也看你机组的配置,根据冷媒来确定压缩机的选用。
回复
7楼
荣昌制冷 发表于 2015-10-21 13:02 用1HP的复叠式全封闭式制冷机即可。由于蒸发温度较低(-65度及以下),低温侧制冷剂采用R13,高温侧制冷剂 …谢谢荣昌老师,我们用的都是R404A,R23最低温度零下80,2小时。但是1匹覆叠是不是小了。谢谢
回复
8楼
楼主做环境测试设备的吧,嘿嘿
回复
9楼
荣昌制冷 发表于 2015-10-21 13:02 用1HP的复叠式全封闭式制冷机即可。由于蒸发温度较低(-65度及以下),低温侧制冷剂采用R13,高温侧制冷剂 …给你两个3HP的全密压缩机,也做不到的
回复
10楼
1匹的复叠达不到要求,功率配置5匹复叠机组即可,这是我们长做的机器,1匹的功率偏小,零下60度,蒸发温度零下70度,1匹的功率没办法在额定的时间内完成低温,谢谢,不好意思
回复
11楼
零下60度风冷,风机怎么解决,一般的电机轴承到不了这个温度呀。
回复