3立方容积,零下60度,40分钟内降到,要多大的制冷量啊
伏羲
伏羲 Lv.3
2015年10月21日 10:52:13
来自于制冷技术
只看楼主

客户有一个3立方容积库,温度要求零下60度,空载40-50分钟分钟内降到,要求风冷。要多大的制冷量啊。配多大的压缩机?各位大侠帮算一下。

客户有一个3立方容积库,温度要求零下60度,空载40-50分钟分钟内降到,要求风冷。要多大的制冷量啊。配多大的压缩机?各位大侠帮算一下。
免费打赏
荣昌制冷
2015年10月21日 13:02:21
2楼
用1HP的复叠式全封闭式制冷机即可。
由于蒸发温度较低(-65度及以下),低温侧制冷剂采用R13,高温侧制冷剂采用R404a。
回复
xfmissy
2015年10月22日 08:40:31
3楼
不太懂了,热力计算怎么算呢,老师?
回复
ephone
2015年10月22日 21:28:07
4楼
荣昌制冷 发表于 2015-10-21 13:02 用1HP的复叠式全封闭式制冷机即可。由于蒸发温度较低(-65度及以下),低温侧制冷剂采用R13,高温侧制冷剂 …现在一般用R23和R404a多一些,荣昌老师。
回复
深圳集雅
2015年10月22日 23:10:10
5楼
-40℃至-60℃段的高温级我认为不建议R404A,因为单位容积制冷量比R22要低,也就是说同样排气量的压缩机制冷量是不如R22的。相对来说降温速度R22系统要优于R404A。
除非用来制取-80℃,因为此时高温级的蒸发温度需要低压-30℃,那R404A的优势就大于R22系统。
低温级一般采用R23.
回复
ephone
2015年10月24日 23:21:00
6楼
深圳集雅 发表于 2015-10-22 23:10 -40℃至-60℃段的高温级我认为不建议R404A,因为单位容积制冷量比R22要低,也就是说同样排气量的压缩机制冷 …这个也看你机组的配置,根据冷媒来确定压缩机的选用。
回复
伏羲
2015年10月25日 18:09:05
7楼
荣昌制冷 发表于 2015-10-21 13:02 用1HP的复叠式全封闭式制冷机即可。由于蒸发温度较低(-65度及以下),低温侧制冷剂采用R13,高温侧制冷剂 …谢谢荣昌老师,我们用的都是R404A,R23最低温度零下80,2小时。但是1匹覆叠是不是小了。谢谢
回复
gf308
2015年11月06日 20:46:05
8楼
楼主做环境测试设备的吧,嘿嘿
回复
gf308
2015年11月06日 20:49:20
9楼
荣昌制冷 发表于 2015-10-21 13:02 用1HP的复叠式全封闭式制冷机即可。由于蒸发温度较低(-65度及以下),低温侧制冷剂采用R13,高温侧制冷剂 …给你两个3HP的全密压缩机,也做不到的
回复
co936201979
2015年11月10日 10:17:43
10楼
1匹的复叠达不到要求,功率配置5匹复叠机组即可,这是我们长做的机器,1匹的功率偏小,零下60度,蒸发温度零下70度,1匹的功率没办法在额定的时间内完成低温,谢谢,不好意思
回复
chenzenghui45
2015年11月24日 10:29:14
11楼
零下60度风冷,风机怎么解决,一般的电机轴承到不了这个温度呀。
回复

相关推荐

APP内打开