请教高手!!!
hvac_ssq
hvac_ssq Lv.2
2007年10月31日 08:22:07
只看楼主

现在要设计一个网吧的气压给水装置,建筑面积(700m2),内有53个喷头,位于2楼,层高4.2m,楼顶不能按消防水箱,请问可以设计成一个气压罐+主消防泵(一用一备)吗?有不有加稳压泵???

现在要设计一个网吧的气压给水装置,建筑面积(700m2),内有53个喷头,位于2楼,层高4.2m,楼顶不能按消防水箱,请问可以设计成一个气压罐+主消防泵(一用一备)吗?有不有加稳压泵???
免费打赏
ah-wangjun
2007年10月31日 09:24:09
2楼
这种改造的项目很麻烦,有过类似经验的朋友说说吧。
回复
visevesa
2007年10月31日 21:19:29
3楼
1.建议按自动喷水灭火系统设计规范的12节局部应用系统.
2.必须用快速响应喷头
3.当选K=80时喷头开放数为10只.0.5小时
4.把这一节好好读一下.
5.将此事项与消防主管部门沟通
6.提醒的是最近行业协会出了一本CECS的简易喷淋的规程,号记不住了,但估计消防主管部门
是不会认可这东西的.如用应慎重.
回复
hvac_ssq
2007年11月06日 09:35:47
4楼
谢谢
回复