在设计门式钢架时,如果柱子不能设柱间支撑,而且其平面内、外的稳定应力比很小,但是其对应长细比超限,这时只有加大截面的方法么?为了省材料还有其他的办法不?
在设计门式钢架时,如果柱子不能设柱间支撑,而且其平面内、外的稳定应力比很小,但是其对应长细比超限,这时只有加大截面的方法么?为了省材料还有其他的办法不?
3楼
长细比与两端连接方式和截面尺寸相关,你这个柱脚是铰接,柱顶是刚接,连接方式没得改了,看你钢柱应力比不是很大,再加大柱截面不好,相比而言你还是加高梁截面,不知道能不能调到限值内。。。看不到你的尺寸,我不好估计,如果你这个有吊车就可以把柱脚改刚接了,楼上所说的加纵向系杆我不清楚对你这个平面是否有帮助。。。模型里面纵向系杆体现不出来吧。。。
回复
4楼
cyberain 发表于 2015-10-21 11:07 长细比与两端连接方式和截面尺寸相关,你这个柱脚是铰接,柱顶是刚接,连接方式没得改了,看你钢柱应力比不 …多谢,试了下加大梁截面用处不大,由于是柱距很小檐口不高没有吊车的小工程,作为新手总是束手束脚不知道如何取舍,为了四五吨材料也要纠结半天……问了师傅后直接加大梁截面,虽然我看着钢材这么低的利用率很心痛……
回复
5楼
中柱可以考虑转90度。柱脚可以考虑改为铰接。
回复
7楼
应将柱脚改为刚接试试,加纵向系杆可减少柱的计算长度也可能有效
回复