什么是PT的开口角电压?
maoqiqi
Lv.2
2004年12月11日 17:22:24
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
各位高人,什么是PT的开口角电压?谢谢!
各位高人,什么是PT的开口角电压?谢谢!
免费打赏
ykxzj
2004年12月14日 23:33:23
2楼
当小接地系统发生主回路接地时,Y型接法带剩余绕组并接成开口三角形的开口处会有一个小于100V 的电压,就是PT的开口三角电压
回复
fitman
2004年12月15日 08:35:42
3楼
三相PT的二次绕组按首尾相连,最后两端口接继保或测量设备(外形象一个有缺口的三角形,因此得名)。其作用是检测出3倍的零序电压。按PT所处的位置可作接地,断线,三相不平衡及设备内部故障的保护。
回复
liuxia_sally
2004年12月15日 09:43:53
4楼
嘿嘿,我是新手,也不知道,等待高人指点
回复