关于低压电器(塑壳或框架开关)动稳定校验问题
blachen
blachen Lv.2
2015年10月16日 18:16:21
只看楼主

各位大哥,最近小弟在动稳定校验遇到问题。 我已计算出额定峰值耐受电流(有效值,Ip),想校验一下所选开关的动稳定性,但是在框架开关样本上没找到相关参数,并且多家开关厂均无,包括ABB、施耐德等。 我就想问,为什么没有这个数据,如没有我如何校验开关的动稳定性。 谢谢了

各位大哥,最近小弟在动稳定校验遇到问题。
我已计算出额定峰值耐受电流(有效值,Ip),想校验一下所选开关的动稳定性,但是在框架开关样本上没找到相关参数,并且多家开关厂均无,包括ABB、施耐德等。
我就想问,为什么没有这个数据,如没有我如何校验开关的动稳定性。
谢谢了
免费打赏
blachen
2015年10月19日 19:11:55
2楼
我查到峰值耐受电流是2.55倍的短时耐受电流。

当高压侧为无穷大时,冲击电流(峰值)是2.55倍的短路电流,

那也是说,如果计算短路电流小于短时耐受电流,则动稳定一定满足要求。

这样理解对吗??

electricity:1.绝大多数情况下,对。

2.样本有动稳定电流参数

回复
苯笨
2015年11月11日 19:02:35
4楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-11-11 19:03 编辑

看您下面的发言,那不是有效值,是短路全电流的峰值,见< <配三> >第150页ip.
校验示例见< <配三> >第227页.ip <峰值耐受电流 就是满足条件.
峰值耐受电流=断路器的分断容量=互感器的额定动稳定电流=高压负荷开关的额定短路开断电流=高压隔离开关的动稳定电流.

每个都有数据.只是叫法上有区别.
回复
co1428980573363
2015年11月12日 09:25:50
5楼
动稳定性校验,峰值耐受电流=断路器的分断容量=互感器的额定动稳定电流=高压负荷开关的额定短路开断电流=高压隔离开关的动稳定电流
回复
小小小的小
2015年11月14日 14:42:31
6楼
路过,学习一下
回复
im123654
2015年11月16日 09:49:48
7楼
路过,学习一下
回复

相关推荐

APP内打开