本帖最后由 csccbjs 于 2015-10-16 00:12 编辑 请问我早上浇筑的飘窗,到了下午就出现裂缝?是怎么回事呢,各位师傅们解释下?
本帖最后由 csccbjs 于 2015-10-16 00:12 编辑
请问我早上浇筑的飘窗,到了下午就出现裂缝?是怎么回事呢,各位师傅们解释下?
13楼
应该是养护部到位造成的多。
回复
14楼
无图无真相!
如果是根部,那这块板就算废了。因为很可能本来是在上部的钢筋保护层,被踩变形或者没有安装好,掉在了下部,无法有效受力,所以裂了。另外还可能支撑不牢固,拆底模过早的问题。
如果是在表面,那很可能是混凝土养护不到位,振动棒没振到位,和混凝土塌落度的问题
回复
15楼
钢筋踩踏变形
回复
16楼
在初凝前有没有在进行抹压
回复
17楼
不会把板筋都放在底部了吧
回复
18楼
要看裂缝的部位。
梁板交接处裂缝一般是钢筋保护层的问题。比如上部钢筋被踩到下部去了,浇砼的时候又没复原。
此部位裂缝也有可能是支撑的问题,板又小,又是挑出的,没有引起重视,随便撑了一下,浇筑的时候因为震动位移。
飘窗板表面裂缝一般是混凝土的原因,注意振捣和养护。
@木荣古儿
回复
19楼
锚固有没有到位
回复
20楼
难道上面还有荷载?
回复
21楼
如果灌水会怎么样
回复
22楼
不会,,,,,,,
回复