请教母线短路容量的问题
smartspring
smartspring Lv.14
2015年10月15日 13:54:02
只看楼主

请教图中下面提到的母线短路容量不是上面题干中提到的变压器二次侧的短路容量?提前谢谢您的回复。

请教图中下面提到的母线短路容量不是上面题干中提到的变压器二次侧的短路容量?提前谢谢您的回复。
免费打赏
smartspring
2015年10月16日 10:35:43
2楼
没有弄懂,将其顶起来。谢谢您的回复。
回复
smartspring
2015年10月19日 09:49:16
3楼
没有弄懂,将其顶起来。谢谢您的回复。
回复
苯笨
2015年10月19日 10:40:00
4楼
进线母线桥或进线电缆很短的情况下.就是.
回复
smartspring
2015年10月19日 10:51:12
5楼
苯笨 发表于 2015-10-19 10:40 进线母线桥或进线电缆很短的情况下.就是. 谢谢您的回复。我看参考答案(参考答案见图片,不清楚,我这里原文也不清楚,不好意思)。但意思就是两个短路容量不是同一个,要用配电手册中的公式进行换算。 题干为若忽略线路阻抗影响,按全压启动方案,计算该电动机启动时的母线电压相对值是多少? 再次谢谢您的回复。
回复
qq_1423529138570
2015年10月19日 11:02:47
6楼
这个是电机的启动情况来计算吧,二次侧短路电流一般会给出,如果没有就要计算了。
回复
smartspring
2015年10月19日 11:33:48
7楼
尘凡凡凡 发表于 2015-10-19 11:02 这个是电机的启动情况来计算吧,二次侧短路电流一般会给出,如果没有就要计算了。 谢谢您的回复。题干是题干为若忽略线路阻抗影响,按全压启动方案,计算该电动机启动时的母线电压相对值是多少? 我不明白总题干中已经给出变压器二次侧的短路容量,还要用配电手册中的公式进行折算?再次谢谢您的回复。
回复
苯笨
2015年10月19日 12:26:52
8楼
smartspring 发表于 2015-10-19 10:51 谢谢您的回复。我看参考答案(参考答案见图片,不清楚,我这里原文也不清楚,不好意思)。但意思就是 …你说的对,答案把二次侧短路容量当一次侧短路容量算了.答案错.
回复
smartspring
2015年10月19日 13:00:55
9楼
苯笨 发表于 2015-10-19 12:26 你说的对,答案把二次侧短路容量当一次侧短路容量算了.答案错. 谢谢您的回复。