1、KYN 的柜子 一次柜和二次柜是分开的吗? 如果是分开的是不是还需要做二次柜的基础? 2、 做预算的时候 我看报价里边是 10kV KYN 柜子是8.1万, 这个价格是包括一次和二次保护的价格,还是单独指一次柜的价格, 二次保护的价格另算? 3、各位大神能附上图片什么的指导一下最好了
1、KYN 的柜子 一次柜和二次柜是分开的吗? 如果是分开的是不是还需要做二次柜的基础?
2、 做预算的时候 我看报价里边是 10kV KYN 柜子是8.1万, 这个价格是包括一次和二次保护的价格,还是单独指一次柜的价格, 二次保护的价格另算?
3、各位大神能附上图片什么的指导一下最好了
2楼
没有单独设置保护、控制屏时,10KV开关柜是一、二次在一起的。
开关柜价格是否包括综保,要看预算中有没有把综保单独列出来。
回复
3楼
ccc___ 发表于 2015-10-15 11:55 没有单独设置保护、控制屏时,10KV开关柜是一、二次在一起的。开关柜价格是否包括综保,要看预算中有没 …感谢管理的解释, 报价的表格中没有提到综合保护 ,是否就是包括一次柜和保护的价格了呢
回复
4楼
骑猪的神圣骑士 发表于 2015-10-15 12:04 感谢管理的解释, 报价的表格中没有提到综合保护 ,是否就是包括一次柜和保护的价格了呢因为一台综保少则近W元,多则2~4W元,大型企业里把它单独列为一个设备(财务中按一台固定资产计算),国产的也得7000元以上,故在开关柜费用决算上,一定要搞清楚的事。
回复
5楼
KYN28系列配电柜,一般是含有二次回路的,厂家可根据设计院提供的电气二次回路图来安装相关二次回路,综保一般是另选厂家,一般不会做专门的二次控制柜,8万价格在国内属于较低的价格
回复
6楼
一般开关柜都包含一次和二次。
除非你这个项目是集中控制的
回复
7楼
he_guiru 发表于 2015-10-16 17:04 一般开关柜都包含一次和二次。除非你这个项目是集中控制的话又说回没集中控制的话,开关柜里还是有二次的
回复
8楼
心电天下 发表于 2015-10-15 15:29 KYN28系列配电柜,一般是含有二次回路的,厂家可根据设计院提供的电气二次回路图来安装相关二次回路,综保一 …非常感谢 ,综合继保 一般采用的微机保护 ,也是直接装在KYN28 柜子里边 还是需要单独拿出来装呢?
回复
9楼
he_guiru 发表于 2015-10-16 17:05 话又说回没集中控制的话,开关柜里还是有二次的我做的是小区用户一户一表工程 10kV 配电柜 有些要采用KYN28 的
回复
10楼
1. 基础和报价没关系.有专门的施工费.一二次是一体的,但开孔一个在前一个在后.
2. 8.1万只是不含综合保护器而已,其余都要有,一二次接线还是要接的.综合保护器肯定要另算,除非厂家赔了也要做.
3. 百度搜一下"KYN28新样本",在百度文库中有.
第7页的1低压仪表室就是所谓的二次柜;第22页就是基础;第10--17页就是基本配置.第23页"提供开关柜控制、测量及保护要求以及其他闭锁和自动装置的要求.提供二次接线原理图及端子排列图,如不能提供,按照制造厂标准或协商确定."就是说不包括综合保护器,也能还不包括五防,母线桥.
其实,应该进线柜,分段柜,配出柜(电机,馈线)分开会更好. 招标时,制造厂会提得很详细.
说白了.你只管8.1万+综合保护器价格就可以了.
KYN28-12高压开关柜。
1.外壳完全是由覆铝锌钢板经机床加工多重折弯成形后用螺栓组装而成,柜门采用喷塑涂覆.产品外壳具有IP4X级的防护等级.
2.主开关可配置ABB公司生产的VD4型真空断路器,C3系列固定式负荷开关,同时也可配置多种国产系列真空断路器(如VS1,VH1,VK,ZN28),以取代国外同类产品.,其整柜由仪表室,母线室,手车室和电缆室组成。
3.本开关柜能满足GB3906,DL404,IEC-298等标准的要求,并且具有防止误操作断路器,防止带负荷推拉手车,防止带电关合接地开关,防止接地开关在接地位置时送电和防止误入带电间隔等功能,具有可靠的“五防:功能。
回复
11楼
骑猪的神圣骑士 发表于 2015-10-19 15:37 非常感谢 ,综合继保 一般采用的微机保护 ,也是直接装在KYN28 柜子里边 还是需要单独拿出来装呢?一般装在柜子里面
回复