求各位大神 指导,10kV KYN28柜子 一次柜和二次柜的问题
骑猪的神圣骑士
2015年10月15日 11:13:16
只看楼主

1、KYN 的柜子 一次柜和二次柜是分开的吗? 如果是分开的是不是还需要做二次柜的基础? 2、 做预算的时候 我看报价里边是 10kV KYN 柜子是8.1万, 这个价格是包括一次和二次保护的价格,还是单独指一次柜的价格, 二次保护的价格另算? 3、各位大神能附上图片什么的指导一下最好了

1、KYN 的柜子 一次柜和二次柜是分开的吗? 如果是分开的是不是还需要做二次柜的基础?
2、 做预算的时候 我看报价里边是 10kV KYN 柜子是8.1万, 这个价格是包括一次和二次保护的价格,还是单独指一次柜的价格, 二次保护的价格另算?
3、各位大神能附上图片什么的指导一下最好了
免费打赏
jizheng4321
2016年01月08日 08:45:38
12楼
我们做成套报价的,一般都包含在内的,微机综保便宜的从1千多到几万的都有,真空断路器从几千到几万的都有,所以一台柜子的价格从2,3万到10万都有,所以很难区分你说的是包含不包含,有元器件的品牌就更好了,一看就知道是高档货还是抵挡货!
回复
电气交流
2016年01月08日 09:51:59
13楼
柜体报价是否包含综保 这个不一定;
还有综保单元是否集中组屏 看习惯。
回复
wgcqhf
2016年02月17日 12:43:31
14楼
KYN柜一次和二次同一柜体内,二次有单独的继电器室在柜子正面上方,外面有仪表门装设各种仪表和指示,柜顶也就是眉头后面有三次小母线,提供交直流操作电源和电压小母线,并柜后用紫铜棒或6平方线贯穿。地基要留有一次电缆沟和二次电缆沟,并预埋槽钢。价格肯定是包括一次、二次在内整体价格。
回复
潍坊华为
2016年06月02日 15:22:12
15楼
一般装在柜子里面