本帖最后由 lianke10 于 2015-10-14 11:02 编辑 这种一用一备的工作方式。2#进线工作时,两个计量柜是都工作吗?那种两路同时工作的系统图,每个进线后面带一个计量。这种接线有问题吗?
本帖最后由 lianke10 于 2015-10-14 11:02 编辑
这种一用一备的工作方式。2#进线工作时,两个计量柜是都工作吗?
那种两路同时工作的系统图,每个进线后面带一个计量。这种接线有问题吗?
2楼
“两路同时工作的系统图”,二路电源可以并列?
计量有问题。
回复
3楼
感谢分享,学习中!
回复
4楼
这样画也能实现双电源切换?太有创意了。
回复
5楼
理解不了,为什么要这么复杂啊
回复
6楼
常规不都是两路电源在两头吗?这个高压能实现机械闭锁吗
回复
7楼
我也好想知道,两个进线柜这样可以联锁么?
回复
8楼
两个不会同时计量,那不是有双投开关吗。
回复
9楼
路过学习,理解不了
回复
10楼
这个和环网柜差不多呀,计量也没问题,就是看着别扭点,重新排一下位置就好了
进线1-计量1-PT-出线-计量2-进线2
回复
11楼
风残冷月 发表于 2015-10-15 09:47 这个和环网柜差不多呀,计量也没问题,就是看着别扭点,重新排一下位置就好了进线1-计量1-PT-出线-计量2- …请教一下,2号进线工作时,线路往后走,经过两个计量柜,这两个计量柜会同时工作吗?我也以前没接触过这种系统图。
回复