问题描述:一层就是商业,如何考虑施工荷载?

要是只有上部建筑(商业)取商业的活荷载取值和5kM/m2(考虑施工堆载)的大值
要是上面没有上部建筑 , 就要考虑是否按消防车取值(荷载规范上有明确取值) ,不考虑消防车直接取10kN/m2(上面不一定会有什么东西) 个人建议,仅供参考,以上问题整理自论坛!
回复
结构刘
2015年10月14日 10:40:45
4楼
本帖最后由 结构刘 于 2015-10-14 10:43 编辑

火速支持一个,我也来总结一个!

问题:计算地下室外墙时的地面活荷载怎么取?

计算挡土墙时,也就是地下室外墙时,主要考虑以下几个荷载。一是挡土墙侧面的土压力,二是如果有水的话,要考虑水的压力和水中土的压力,这二者一般都是作为恒荷载的,还有第三个荷载就是地面荷载产生的侧压力,这个一般是作为活荷载的。最麻烦的就是第三个荷载,地面活荷载。因为这个值的取值不好定,往往我们要考虑地面可能会走消防车,消防车荷载很大,取个18或者20kn/m2,这样一算就非常大了。显得很不经济。

但是如果取小了,又怕真的来消防车了,地下室挡土墙被压坏了。最近正好在算挡土墙,查了不少资料,终于在北京院的建筑结构技术措施上面找到了答案。第4页2.0.6条是这么规定的:在计算地下室外墙时,一般民用建筑的室外地面活荷载可取5kn/m2(包括可能停放消防车的室外地面)。有特殊较重荷载时,按实际情况考虑。

这条就很清楚的说了,其实有时候完全没必要把消防荷载取的那么大。在下面的解释中就说的更清楚了。

室外地面活荷载常被取的过高。例如:以为火灾时,重型消防车可能停在建筑物边上,对地下室外墙将产生较大荷载,这是一种误解。

消防车建筑停在物外时,与建筑物必须有一定距离,否则救火云梯无法上升至建筑物上部。因此,一辆消防车占地面积,至少为100m2。北京市最终的消防车,总重约32t,因此,折合每平米的荷载,为3kn/m2,按5kn/m2是足够安全的。







回复
中村俊辅
2015年10月14日 14:08:30
5楼
我觉得计算地下室墙柱的时候是应该要考虑消防车荷载的
回复
中村俊辅
2015年10月14日 14:09:15
6楼
计算基础的时候是不用考虑消防车荷载的,因为这会增加地基的不均匀沉降
回复
中村俊辅
2015年10月14日 14:10:05
7楼
施工堆载我个人认为取5应该是够的,如果不够可以先不拆模
回复
中村俊辅
2015年10月14日 14:11:20
8楼
消防车的荷载,我看过一篇文章说国内最大的消防车满载也就是300KN,所以我认为可以把荷载规范规定的消防车荷载按设计值输入
回复
中村俊辅
2015年10月14日 14:13:57
9楼
对于问题6的计算侧壁活载取5,我觉得也是有可行性的吧,毕竟消防车确实是小概率事情,即使来了也会有安全储备可以吃
回复
中村俊辅
2015年10月14日 14:17:29
10楼
还有个问题刚想到,就是确实板跨时,如果板很厚(不如250),次梁又不是很大的时候,我觉得这是次梁就不能成为板的支座了,这时算板的跨度就不应该算上次梁
回复
中村俊辅
2015年10月14日 14:18:33
11楼
板和次梁相对刚度比不大的时候,次梁内是不会产生负弯矩的,因此我觉得这是次梁不会成为板的支座