关于压差旁通阀 动作压差取值问题
artemis93
artemis93 Lv.5
2015年10月12日 16:23:12
来自于中央空调
只看楼主

请教一下各位 空调水系统中旁通管上的压差旁通阀,压差控制流量 这个压差如何取值?我先来说一下我的观点,模拟系统满负荷运行达到设计流量要求,测出旁通管两端压差 动作压差取值要比这个压差大一些。先抛砖,引玉

请教一下各位 空调水系统中旁通管上的压差旁通阀,压差控制流量 这个压差如何取值?
我先来说一下我的观点,模拟系统满负荷运行达到设计流量要求,测出旁通管两端压差 动作压差取值要比这个压差大一些。

先抛砖,引玉
momoooo
2015年10月20日 17:09:41
2楼
好像压差要根据主机的冷量来定的
回复
hjh512
2015年12月08日 18:39:06
3楼
这是水系统一二级变流量系统用的,末端级风机盘管等设备通过调节流量控制温度时,当末端需要的流量变低时,则开始压差控制阀。用于循环泵是定频运行的情况,如果循泵是变频的,则不用。
回复
qq_1447142007275
2015年12月10日 09:10:54
4楼
好像压差要根据主机的冷量来定的
回复
highair2006
2015年12月10日 16:04:25
5楼
您的观点基本上是正确的,不过取压差值的位置也很重要,通常是供水最远程的三分之二处。
回复
东东78
2015年12月18日 15:28:31
6楼
压差旁通阀是用来调节负荷侧变负荷时流量,确保负荷侧流量随负荷变化同向调整,同时也确保了冷水机组、水泵的安全运行,其取值按系统供回水设计压差,一般0.2Mpa-0.3Mpa。另外变频水泵系统也需设置压差旁通阀,其取值则需根据变频水泵调速流量最小值确定,需具体问题具体分析。
回复
ccy16
2015年12月22日 11:11:17
7楼
楼上的观点很正确,变频系统为确保制冷机安全运行,设压力旁通是必须的。
回复
lxwklj
2017年09月15日 11:47:30
8楼
https://wenku.baidu.com/view/14e7c9a1b0717fd5360cdc1f.html?re=view
正好看到相关压差旁通阀的文章,共享下
回复

相关推荐

APP内打开