请教一下各位 空调水系统中旁通管上的压差旁通阀,压差控制流量 这个压差如何取值?我先来说一下我的观点,模拟系统满负荷运行达到设计流量要求,测出旁通管两端压差 动作压差取值要比这个压差大一些。先抛砖,引玉
请教一下各位 空调水系统中旁通管上的压差旁通阀,压差控制流量 这个压差如何取值?
我先来说一下我的观点,模拟系统满负荷运行达到设计流量要求,测出旁通管两端压差 动作压差取值要比这个压差大一些。
先抛砖,引玉
2楼
好像压差要根据主机的冷量来定的
回复
3楼
这是水系统一二级变流量系统用的,末端级风机盘管等设备通过调节流量控制温度时,当末端需要的流量变低时,则开始压差控制阀。用于循环泵是定频运行的情况,如果循泵是变频的,则不用。
回复
4楼
好像压差要根据主机的冷量来定的
回复
5楼
您的观点基本上是正确的,不过取压差值的位置也很重要,通常是供水最远程的三分之二处。
回复
6楼
压差旁通阀是用来调节负荷侧变负荷时流量,确保负荷侧流量随负荷变化同向调整,同时也确保了冷水机组、水泵的安全运行,其取值按系统供回水设计压差,一般0.2Mpa-0.3Mpa。另外变频水泵系统也需设置压差旁通阀,其取值则需根据变频水泵调速流量最小值确定,需具体问题具体分析。
回复
7楼
楼上的观点很正确,变频系统为确保制冷机安全运行,设压力旁通是必须的。
回复
8楼
https://wenku.baidu.com/view/14e7c9a1b0717fd5360cdc1f.html?re=view
正好看到相关压差旁通阀的文章,共享下
回复