一、工程概况 l 剧院部分总建筑面积:149520m2 北区地下车库面积:44700 m2 人工湖面积::34285 m2l 本建筑中区包括三大建筑实体:歌剧院、戏剧场、音乐厅;每个实体均设有观众厅、舞台、台仓、管理(办公)室、演员化妆室、休息室、走道通廊等。 l 三个建筑实体均处于钛合金和玻璃的圆形壳体之下,壳体下部为共用的公共大厅。 l 三个建筑实体的地下设有设备机房及各剧院的技术用房等。
一、工程概况
l 剧院部分总建筑面积:149520m2
北区地下车库面积:44700 m2
人工湖面积::34285 m2l
本建筑中区包括三大建筑实体:歌剧院、戏剧场、音乐厅;每个实体均设有观众厅、舞台、台仓、管理(办公)室、演员化妆室、休息室、走道通廊等。
l 三个建筑实体均处于钛合金和玻璃的圆形壳体之下,壳体下部为共用的公共大厅。
l 三个建筑实体的地下设有设备机房及各剧院的技术用房等。
l 圆形建筑(中区)周围-12.00m处设置室外消防通道,通道上设有通向中区-3.08 m和 -7.00 m两层的人员疏散天桥。
l 圆形建筑(中区)周围环绕着人工湖,人员需通过人工湖下的通道进入圆形建筑。
l 北区人工湖下为主要水下入口通廊、商店及汽车库。
l 南区人工湖下为南水下入口通廊、多功能厅、厨房、职工餐厅、车道等。
l 人工湖南侧车道旁的地下分别设有热力制冷机房,以及总排风、排烟机房和废气、烟气总出口。
l 本工程空调采暖区域的外墙和屋顶允许最小热阻分别为0.522 m2.℃/W和0.606 m2.℃/W;壳体钛合金部分实际热阻值为1.66 m2.℃/W,其他混凝土屋顶、外墙热阻最小值分别为1.70 m2.℃/W和0.72 m2.℃/W。
二、冷热源
1热源
空调采暖最大热负荷约为10000kW。热力站设在南区西部汽车道入口旁B1层。由市政热力网引入一对DN300管道作为一次热源(冬季130/70℃,夏季70/40℃,供回水压差0.1MPa),通过4台即热式热交换器和空调采暖热水一级泵,供应60/50℃空调采暖用热水,其中一组为备用。市政一次热水另有一分支供应设在中区的生活热水热交换器,换热量约为1600 kW。
2冷源
空调冷负荷约为15000kW。制冷机房设在南区西部汽车道入口旁B2层。采用4台制冷量为1100RT的离心式冷水机组,供应7/12℃空调冷水;另设一台300RT双机头螺杆式冷水机组,冬季和夜间小冷负荷时使用。空调冷水一级泵与冷水机组相对应设置和控制,为定流量运行。
3冷水机组的冷却水系统
l 在制冷机房内设置冷却水箱,集中补水,以防止冬季市政水及塔底集水盘内存水冻结。室外管道采取电伴热措施。
l 冷却水循环泵与冷水机组对应设置和控制。
l 冬季停开冷水机组, 采用冷却塔制冷,使用与冷水机组并联的板式换热器及2台冷却水循环泵(1备1用)供应空调冷水。
三、空调采暖冷热水系统
1空调采暖冷热水
l 空调采暖冷热水为四管制系统, 变流量运行;冷热水各设3个二级泵系统,分别为风机盘管系统、空气处理机组系统、辐射地板系统。
l 风机盘管空调冷水系统全年使用。
l 风机盘管(包括少量散热器)空调采暖热水系统和热辐射地板系统冬季全天运行,以保证冬季夜间值班采暖的需要。
l 冷热辐射地板系统分别需要大约17/20℃冷水和45/35℃热水,水泵前设置三通水温混合装置,使7℃冷水和60℃热水分别与各系统回水混合调节到需要的冷水和热水水温。2定压、补水空调冷热水系统分别采用闭式气压罐定压,各设置补水调节水箱和2台补水泵(其中各有一台备用),补水泵受系统压力控制启停,当水系统受热膨胀使压力高于停泵压力时,膨胀管道上的电磁阀打开,使膨胀水量回收到补水箱。3水质稳定措施,所有水泵前均设置过滤器。
l 在进入每台冷水机组的空调冷水和冷却水管道上设置物理水处理装置。
l 为空调采暖热水系统设离子交换软水器,对补水进行软化。
l 为冷却水系统设置化学加药设备。
四、空调采暖设计五、室内气流组织方案
l 歌剧院观众厅、戏剧场观众厅以及音乐厅观众厅为置换式通风方式, 送风口(兼做排烟补风口)设在座椅下, 回(排)风设在上部灯光设备发热量集中的部位。
l 其他房间为一般混风式空调, 采用顶部散流器或上部侧送方式。
l 歌剧院舞台和戏剧场舞台采用上送上回的送回风形式, 空调系统根据演出需要间断运行。
l 壳体下公共高大空间采用各层分层空调方式, 采用空调区域侧送或散流器下送方式; 0.00层玻璃壳体根基部采用向上送风, 以防止下部玻璃壳体结露;各层地面根据高度设热水或冷水辐射地板, 克服高大空间热压的影响。
本文转载自微信:易筑暖通