家里电热水器用一会之后,总闸跳闸。
qq_1444630834363
2015年10月12日 14:22:33
只看楼主

电热水器功率大约3000瓦,使用15分钟左右就会跳闸,电热水器的漏电保护还是绿的,而且电热水器不拔电的话就合不上闸,请问这一般是什么问题?

电热水器功率大约3000瓦,使用15分钟左右就会跳闸,电热水器的漏电保护还是绿的,而且电热水器不拔电的话就合不上闸,请问这一般是什么问题?
免费打赏
游乐儿123
2015年10月12日 17:03:54
22楼
回复
beida_energy
2015年10月12日 17:05:37
23楼
空间哈数据库 发表于 2015-10-12 16:24 那么就是过载跳了如果是过载跳,经过电流测量,如果热水器不过载的话,那就是断路器该换了!
回复
xiamuzhixin
2015年10月12日 20:52:03
24楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2015-10-12 20:58 编辑 beida_energy 发表于 2015-10-12 17:05 如果是过载跳,经过电流测量,如果热水器不过载的话,那就是断路器该换了!怀疑不是过载的原因,根据楼主前几楼的回帖。1,以前用没问题,最近才出现跳闸。(如果曾经长期使用没问题,那基本排除过载跳闸)2,而且如果是长期线路过载绝缘损坏导致,不应该是插热水器15分钟左右才跳闸。3,电线和插头比较热。(正常产品出来,厂家不太可能让电器的电缆处于过载状态的,发热量不应该会很严重,发热说明电流已经偏离出厂值了)4,漏电保护的灯是绿的。(不清楚这个漏电保护的灯是什么情况,就当不是漏电的原因)5,热水器不拔,开关合不上。(楼主可以试试在跳闸之后等一到二小时再合闸,是否能合上『:L』)可能存在的故障原因,也就开关老化或者失灵,插座损坏或者电器故障,这三个三选一。再说热水器这种浴室的设备,带电什么还是挺危险的,个人怀疑只是换个开关不一定能解决楼主的问题,还是那句话,建议楼主找售后检测一下电热水器为好。
回复
lingxuct
2015年10月13日 10:01:02
25楼
只看到这些信息,不足以分析故障,只能猜测。不猜了,给朋友些建议吧:

1、准备万用表,在电热水器一跳闸,马上拔下插头,测量插头上L与PE两铜片之间的电阻;
如果电阻小于0.5M欧(可能短路),说明电热丝因热胀冷缩瓷套管破裂而碰壳,漏电跳闸。

2、在跳闸开关刚跳闸后,马上检查开关上下接线,有没有接触不良而发热(开15分钟后跳闸),可能接线接触不良,发热的热量传导到开关内部热元件上,热元件动作而跳闸。

对于第2个原因很方便处理(就不说处理方法了),如果是第1个原因,就要花钱买一只隔离变压器了,220V/220V容量3KVA以上,进线接插头,出线接插座,才能让电热水器继续使用。

让售后换电热管是非常麻烦的事,换了还可能漏水。
回复
zjg88888801
2015年10月13日 11:04:54
26楼
这种情况,可能是你给热水器用的插头电源线线径不够,太小。通电15分钟后发热,造成跳闸。
回复
zjg88888801
2015年10月13日 11:05:39
27楼
补充,另外看看你的插头是多少A 的,是否太小?
回复
lingxuct
2015年10月13日 13:30:30
28楼
太伟大了,插头小只会插头发热,还会开关跳闸?

电线细了电线发热,还要跳开关?
回复
liyongjing12
2015年10月13日 13:47:45
29楼
热脱口吧!
回复
lyf830619
2015年10月13日 14:36:13
30楼
1.首先要确定你的漏电开关装在什么位置,你的电热水器装在什么位置。是否存在热传导导致热脱扣的可能性。
2.换一个同样型号的开关看是否还有这样的问题。
3.找物业电工借接地故障测量仪,测量是否存在漏电。
4.开关规格时候过小,电热水器用电量过大,导致过载脱扣。
回复
co1428980573363
2015年10月13日 15:41:25
31楼
线路短路的话,你不拔插头也会跳闸,所以,自然是电器问题,或者是插座问题,一般插座很少出这样的故障的,工作十几分钟,才跳闸,估计是里面元件发热所致