关于前室是不是可以设置管井的问题
violent007
violent007 Lv.7
2015年10月12日 14:22:31
来自于建筑规范
只看楼主

按照新《建规》2014第7.3.5.3消防电梯的前室不可以设置管井 同时按照新《建规》2014第6.4.3.5住宅的防烟楼梯间前室可以设置管井 那么针对住宅中消防电梯和防烟楼梯间的合用前室到底可不可以设置管井?


按照新《建规》2014第7.3.5.3消防电梯的前室不可以设置管井



同时按照新《建规》2014第6.4.3.5住宅的防烟楼梯间前室可以设置管井



那么针对住宅中消防电梯和防烟楼梯间的合用前室到底可不可以设置管井?

免费打赏
蓝天飞翔
2015年10月12日 15:12:45
2楼
已经很明确,“ 消防电梯的前室不可以设置管井”,“住宅的 防烟楼梯间前室可以设置管井”。
回复
真仙
2015年10月13日 10:36:12
3楼
本帖最后由 真仙 于 2015-10-13 10:37 编辑

楼上说得不错。消防电梯的前室不可以设置管井,防烟楼梯间前室可以设置管井。
但在 规范条文说明里317页最后一段,住宅的合用前室也可设管井,但要丙级门。
这个以前设计都是做管井的。但在规范图示中多数配图是不做的,如5.5.27图,5.5.28图。还要看当地消防的执行要求了。
回复
violent007
2015年11月22日 23:08:54
4楼
是我的问题说的不是很明晰
对于单独的电梯前室以及单独的防烟楼梯间前室规范是规定的很明确
只是对于合用的前室,规范写的不是很清晰
包括后面的解释条文也有矛盾的地方,所有就有了疑惑



至于楼上所说的从前做管井,主要是受住宅规范的影响,不过毕竟住宅规范毕竟是05年的,还是考虑建筑防火2014版的好


犹豫了很久还是从严考虑了,至少这样不会有问题
回复