以最新鲁班奖工程为例,解读其机电安装工程亮点做法,阐述工序、控制要点、质量要求,并展示创优图片以供盟友们借鉴。一、安装工程通用部分1、设备间设备、管线综合布置工序:安装电子版原设计图 → 各专业图纸叠加 → 找出管线碰撞点 → 调整管线空间位置消除碰撞 → 确定支架形式 → 绘制综合布置图 → 设计单位确认 → 施工。控制要点:成行成线、维护方便、按照综合管线布置图施工。
一、安装工程通用部分
1、设备间设备、管线综合布置
工序:
安装电子版原设计图 → 各专业图纸叠加 → 找出管线碰撞点 → 调整管线空间位置消除碰撞 → 确定支架形式 → 绘制综合布置图 → 设计单位确认 → 施工。
控制要点:
成行成线、维护方便、按照综合管线布置图施工。
质量要求:
设备、管线排列整齐,成行成排,部件标高、朝向一致。
实例:
深化设计三维布置图
泵房综合布置效果
2、电气竖井
工序:
核对预留孔洞 → 计算机排版 → 调整设备位置、标高 → 绘制布置图 → 根部处理 → 施工。
控制要点:
接地可靠、标识清晰、封堵严密。
质量要求:
电气设备管线布局合理、安装牢固可靠。
实例:
电气竖井桥架安装根部做法
电气竖井配电箱布置
3、管井
工序:
尺寸量测 → 计算机排版 → 确定支架形式 → 绘制布置图 → 施工。
控制要点:
沿墙排布、整齐、合理、空间利用。
质量要求:
管道排列整齐,标示齐全准确,支架标高一致。套管下设牢固、严密,标高一致,环缝均匀,封堵规范,表面密实平整,根部处理细腻。
实例:
管井做法
4、“U”型卡环、管夹
工序:
安装卡环 → 锁紧螺母 → 安装圆头螺帽。
控制要点:
卡环规格、卡环的垂直度、保护软管。
质量要求:
卡环保持垂直,卡环末端安装圆头螺帽,扁钢宽度同木托宽度。
实例:
圆钢“U”型卡环
“U”型卡环套塑料软管
圆钢“U”型卡环套塑料保护软管
扁钢“U”型卡环
“U”型卡环末端
5、工厂化C型钢支架
工序:
管线排布 → 确定支架形式 → 工厂化加工 → 现场安装。
控制要点:
管线排布、支架荷载计算,支架选型及安装。
质量要求:
支架安装牢固,成排支架应排列成线、标高一致。
实例:
C型钢综合支架连接件
C型钢轻型综合支架
C型钢重型型综合支架
6、管道
工序:
图样设计 → 模板制作或图样制作 → 位置确定及清理 → 喷涂或粘贴。
控制要点:
标识颜色、大小、位置。
质量要求:
喷涂或粘贴要牢固、清晰,喷涂无流坠,粘贴无翘边。
实例:
单根竖向管道标识做法
成排竖向管道标识做法
成排水平管道标识做法
成排竖向管道标识做法
7、设备
工序:
标识图样设计 → 模版或图样制作 → 确定标识部位及表面清理 → 挂贴。
控制要点:
标识内容、尺寸。
质量要求:
标识牌挂(贴)牢固、内容完整。
实例:
设备挂牌标识
阀门、部件挂牌标识
8、管道弯头保温层保护壳
工序:
尺寸量测 → 放样 → 加工制作 → 安装。
控制要点:
虾弯组拼节数、咬口、接缝。
质量要求:
虾弯过渡平滑、接缝咬口严密无折皱。
实例:
弯头绝热层不锈钢保护壳
二、给排水与采暖工程
1、管道穿楼板
工序:
套管制作与安装 → 防火泥封堵 → 吊洞 → 安装装饰圈 → 刷漆。
控制要点:
同心度、填塞、安装高度。
质量要求:
套管间隙均匀,出地面高度,普通房间为20mm,多水房间为50mm,屋面套管为250mm。
实例:
管道穿楼板根部处理
2、设备地脚螺栓防水防腐保护
工序:
测量尺寸 → 套管制作安装 → 填塞黄油。
控制要点:
套管直径、高度。
质量要点:
套管规格与螺栓匹配且同一区域内直径、高度、色泽一致,黄油密封严密,表面平齐。
实例:
螺栓防腐保护
三、建筑电气工程
1、成排开关插座盒安装
工序:
测量定位 → 盒子组装 → 盒子固定。
控制要点:
安装高度、平整度。
质量要求:
线盒安装端正,间距均匀,与模板接触紧密,成排盒子标高一致、品牌一致。
实例:
成排开关插座预埋
成排开关插座
2、明配管进箱处理
工序:
导管排列固定 → 箱体开孔 → 箱管连接 → 接地。
控制要点:
管间距、导管入箱高度、接地。
质量要求:
管口进箱高度不大于5mm,护口齐全,一管一孔,上下索母上紧。
实例:
导管进箱
配电箱与明配管安装
3、箱(柜)内接线
工序:
理线 → 扎线 → 接线 → 标识 → 接地。
控制要点:
绑扎、相序、标识、接地。
质量要求:
线(缆)绑扎牢固,相序正确,配线整齐,接地可靠,每个端子压线不多于2根。
实例:
配电箱内接线
4、桥架直线段连接
工序:
测量定位 → 支架安装 → 桥架安装 → 接地。
控制要点:
水平度、垂直度、桥架、支架、接地。
质量要求:
水平段平直度偏差不大于1.5mm/m,全长不大于10mm,相邻段之间缝隙不大于2mm。
实例:
桥架连接片连接
桥架连接段连接效果
5、伸缩节安装
工序:
定位 → 支架安装 → 伸缩节安装 → 接地。
控制要点:
松连接、接地。
质量要求:
桥架伸缩节安装与其它段桥架平直,内壁光滑,连接顺直,伸缩自如。
实例:
伸缩节
6、配电室接地母线
工序:
支架制安→ 母线安装→ 螺栓安装→ 标识。
控制要点:
支架间距、搭接长度、蝴蝶螺母、标识。
质量要点:
支架间距均匀,距墙距离一致,接地母线敷设顺直,油漆涂刷均匀,分色清晰。
实例:
接地母线
7、圆钢避雷带敷设
工序:
弹线定位 → 支架安装 → 避雷带安装 → 引下线连接 → 调直调正。
控制要点:
支架形式、搭接长度、双面焊、高度、平直度。
质量要求:
支架固定牢固,避雷带敷设顺直,焊缝表面平整、饱满光滑。
实例:
圆弧夹板支架
避雷网搭接
三角夹板支架
套管支架
8、屋面金属透气管接地
工序:
引接接地线 → 抱箍安装 → 避雷针安装 → 标识。
控制要点:
避雷针形状、固定、搭接长度。
质量要求:
接地可靠,避雷针安装垂直。
实例:
屋面透气管防雷接地节点效果
9、屋面金属体接地
工序:
接地线 → 连接 → 刷漆 → 标识。
控制要点:
端头连接,标识。
质量要求:
接地可靠,标识规范明确。
实例:
屋面金属体接地
四、通风与空调工程
1、风管加固(不适用洁净系统)
工序:
制作C型条 → 画线 → 打眼 → 铆接 → 法兰安装。
控制要点:
C型条加工顺直平整、铆接平整牢固。
质量要求:
铆接平整且牢固,铆点间距宜为200-220mm且均匀分布,加固条间距宜为600-750mm且均匀分布。
实例:
金属风管内加固
2、玻璃纤维风管加固
工序:
定位打眼 → 加工安装KBG管 → 固定。
控制要点:
KBG管长度、通丝螺杆长度、风管表面平整度。
质量要求:
加固点成排成线间距均匀,风管表面无变形,加固杆固定牢靠。
实例:
玻璃纤维风管加固
3、风管与风机软连接
工序:
定位弹线 →法兰及软接制作 → 软接连接 →接地跨接 。
控制要点:
同心度、法兰及软接加工。
质量要求:
风机、风管应同心,软接平顺,松紧适宜接口严密。
实例: