自动灭火系统中8.3.4.2条中谈到的总建筑面积是指什么面积?
yu815410
yu815410 Lv.3
2015年10月09日 15:39:35
来自于建筑规范
只看楼主

任一层建筑面积大于 1500m2 或总建筑面积大于 3000m 2的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部 是指建筑物的面积,还是指建筑物中展览、商店、餐饮和旅馆建筑的叠加面积总和?!!


任一层建筑面积大于 1500m2 或总建筑面积大于 3000m 2的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部



是指建筑物的面积,还是指建筑物中展览、商店、餐饮和旅馆建筑的叠加面积总和?!!





真仙
2015年10月10日 10:07:27
2楼
是单体建筑物的总建筑面积。
展览、商店等是建筑分类
回复
yu815410
2015年10月10日 10:25:42
3楼
真仙 发表于 2015-10-10 10:07 是单体建筑物的总建筑面积。展览、商店等是建筑分类那就是说一栋总建筑面积大于3000m2的综合楼里面有上述功能的区域,不管功能面积是100,还是500,都是要整栋建筑物都做自动灭火系统?!!例如,总建筑面积3500平方的综合楼,五层,单层面积700,旅馆面积有1400平方(两层面积)!这建筑就是五层均做自动灭火嘛?!!还是只是旅馆的那两层要做自动灭火系统!!还是都不做!!
回复
真仙
2015年10月10日 10:53:15
4楼
多种功能组合的建筑,还要看其他的功能
回复

相关推荐