求助pkpm配筋问题
xzn900326
xzn900326 Lv.3
2015年10月09日 10:51:48
只看楼主

请假一下前辈,为什么pkpm算出来下面的主梁两头配箍面积分别为0.7和0.9,我200宽的梁双肢箍非加密区200间距配箍面积应该为90,那pkpm的A8@200面积不是小了吗,加密区长度为1200mm。这箍筋到底该怎么配

请假一下前辈,为什么pkpm算出来下面的主梁两头配箍面积分别为0.7和0.9,我200宽的梁双肢箍非加密区200间距配箍面积应该为90,那pkpm的A8@200面积不是小了吗,加密区长度为1200mm。这箍筋到底该怎么配

1.png


2.png


3.png

免费打赏
lbjqm
2015年10月09日 13:38:04
2楼
PKPM计算的箍筋都是按照100的间距来计算的,所以8@100/200是不小的
回复
徒行者
2015年10月09日 16:55:24
3楼
SATWE计算出来的箍筋配筋面积比实际配筋小也很正常,实际配筋必须满足构造要求配筋。
回复
haifenn
2015年10月12日 14:27:04
4楼
加密区的长度不对。这个要手工调整。
回复
洞房不败之玉女
2015年10月12日 16:15:06
5楼
梁的截面不合理有点。配筋也不好配
回复
cyh8110
2015年10月12日 16:48:27
6楼
一般默认satwe参数的话,把箍筋结果,除2,就是你的箍筋面积,比如计算结果0.7,除2得0.35,箍筋可配8@140(2),当然实际还要考虑加密区与非加密区的构造
回复