关于支撑的拉压杆作用请教?
dengken205
dengken205 Lv.12
2015年10月09日 08:59:13
只看楼主

在钢结构中设置受拉支撑,本意就是受拉,不考虑受压。但是在模型计算中,这个支撑的存在,实际上是发挥了受压的作用的。对结构的整体受力变形等是有实际影响的。如果计算中,受压构件不满足要求,我们又不去管他,受力中又按照有这个支撑受压力去考虑,不是矛盾了吗?

在钢结构中设置受拉支撑,本意就是受拉,不考虑受压。
但是在模型计算中,这个支撑的存在,实际上是发挥了受压的作用的。对结构的整体受力变形等是有实际影响的。


如果计算中,受压构件不满足要求,我们又不去管他,受力中又按照有这个支撑受压力去考虑,不是矛盾了吗?
engineer168
2015年10月10日 15:14:52
2楼
柔性支撑不考虑支撑受压,受压时认为退出工作,刚性支撑肯定是考虑杆件受压的。
回复
dengken205
2015年10月10日 16:08:50
3楼
engineer168 发表于 2015-10-10 15:14 柔性支撑不考虑支撑受压,受压时认为退出工作,刚性支撑肯定是考虑杆件受压的。你认为不考虑,但是在模型中却又是考虑的,你怎么处理你的模型?
回复
engineer168
2015年10月13日 12:46:22
4楼
engineer168 发表于 2015-10-10 15:14 柔性支撑不考虑支撑受压,受压时认为退出工作,刚性支撑肯定是考虑杆件受压的。模型中可以指定柔性的啊
回复
赵菲66
2017年08月05日 16:07:46
5楼
当柱间支撑按单压杆设计的时候,是不是受拉杆件就退出工作呢
回复