一、 工程概况 宿迁某医院外科病房楼地下一层,地上十二层,建筑面积19248.3㎡,建筑总高度44.4m。其中,地下层主要为设备用房,包括变电所、制冷机房、水泵房等,地上一、二层主要用途为输液室、办手术室等,三层及以上为病房。本方案探讨办公楼新上中央空调解决方案。 二、 空调设计依据 (1)《采暖通风与空气调节设计规范》 (GB50019-2003)
一、 工程概况
宿迁某医院外科病房楼地下一层,地上十二层,建筑面积19248.3㎡,建筑总高度44.4m。其中,地下层主要为设备用房,包括变电所、制冷机房、水泵房等,地上一、二层主要用途为输液室、办手术室等,三层及以上为病房。本方案探讨办公楼新上中央空调解决方案。
二、 空调设计依据
(1)《采暖通风与空气调节设计规范》 (GB50019-2003)
(2)《高层民用建筑设计防火规范》 (GB50045-2005)
(3)《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》 (GB50067-97)
(4)《通风与空调工程施工质量验收规范》 (GB50243-2002)
(5)《公共建筑节能设计标准》 (GB50189-2005)
(6)江苏省《公共建筑节能设计标准》 (DGJ32/J96-2010)
(7)业主提供的CAD图纸以及对本工程的具体设计要求等
三、 宿迁气候地理条件概况
宿迁地处江苏省北部,属暖温带亚湿润季风气候,四季分明,季风盛行,秋冬季盛行东北风,春夏季盛行东南风;光照充足,热量丰富,雨水充沛,雨热同期,无霜期较长,冬冷夏热,春温多变,秋高气爽。年平均日照2200小时,年平均气温14.3℃左右。无霜期较长,平均为211天,初霜期一般在10月下旬,降雪初日一般在12月中旬初,活动积温5189℃,全年作物生长期为310.5天。年降水量在1000毫米上下,由于受季风影响,年际间变化不大,但降水分布不均,6到8月雨量占年降水量近六成,易形成春旱、夏涝、秋冬干燥天气。宿迁地区室外设计气象参数为:
表1
季节
|
计算干球温度
(℃)
|
计算湿球温度
(℃)
|
计算相对湿度
(%)
|
大气压力
(KPa)
|
夏季
|
33.8
|
28.3
|
—
|
100.34
|
冬季
|
-5.0
|
—
|
73
|
102.46
|
图1宿迁全年气温分布图
四、 空调负荷特点
病房楼各房间使用功能不同,空调使用时间不同,各功能区运行时间为:
表2
序号
|
科室名称
|
运行时间
|
1
|
普通门诊部
|
每日白天运行
|
2
|
病房、急诊门诊部、值班室
|
全天连续运行
|
3
|
输液室、手术室、产房、会议室
|
随时需要运行
|
可见,大楼空调使用时间较长,要求空调系统全天24小时运行,而且空调负荷波动较大,白天空调负荷大,夜间空调负荷小,低负荷时间占比较长,因此空调主机需要选取在满载时、低负荷运行时均能效较高产品。磁悬浮机组很好的适应了这一点,特别适合在本项目使用。
五、 不同空调方案及设备选型
本方案拟分别将螺杆式冷水机组方案和磁悬浮机组方案做一对比。根据冷水机组选型不同,有以下三个设备方案对比:
表3
方案号
|
设备方案
|
设备运行方案说明
|
1
|
全部采用螺杆式冷水机组
|
根据负荷的变化,开启相应台数机组,压缩机处于满载或者50%以上负荷运行。
|
2
|
螺杆机+磁悬浮组合
|
1、 任何时候,优先开启磁悬浮机组,能力不够时开启螺杆机组;
2、 在过渡季节以及每天早晚空调负荷较低时,仅开启磁悬浮机组
|
3
|
全部采用磁悬浮冷水机组
|
根据负荷的变化,开启相应台数机组,每台机组自动调节其负荷率
|
(1)空调负荷
冷负荷指标:149W/㎡,空调面积:13394㎡,则
夏季冷负荷:1995.7KW(折合567USRt)
(2)冷水机组选型
设计采用两台制冷量1000KW冷水机组,空调水系统共用一个。
(3)水泵及冷却塔选型
冷冻水泵规格:200m3/h,扬程32m,功率30KW,两用一备;
冷却水泵规格:260m3/h,扬程28m,功率30KW,两用一备;
冷却塔规格:250m3/h,风机规格7.5KW×2,数量为两台。
空调设备选型: 表4
设备类型
|
规格型号
|
台数
|
|
方案一
|
螺杆式冷水机组
|
HX300,制冷量1060KW,输入功率212KW
|
2
|
方案二
|
磁悬浮冷水机组
|
LSBLX300/R4(BP),制冷量1100KW,输入功率190KW
|
1
|
螺杆式冷水机组
|
HX300,制冷量1060KW,输入功率212KW
|
1
|
|
方案三
|
磁悬浮冷水机组
|
LSBLX300/R4(BP),制冷量1100KW,输入功率190KW
|
2
|
以上设备,无论螺杆机和磁悬浮均为多机头机组,其可靠性和部分负荷效率较高。不同空调设备方案及辅助设备参数:
方案1:两台螺杆式冷水机组 表5
序号
|
设备类型
|
规格型号
|
台数
|
机组制冷量(KW)
|
制冷输入功率(KW)
|
空调水泵输入功率(KW)
|
冷却水泵输入功率(KW)
|
冷却塔风机输入功率(KW)
|
1
|
螺杆式冷水机组
|
HX300
|
2
|
1060
|
212
|
46
|
55
|
15
|
2
|
合计
|
2
|
2120
|
424
|
46
|
55
|
15
|
方案2:磁悬浮冷水机组+螺杆式冷水机组 表6
序号
|
设备类型
|
规格型号
|
台数
|
机组制冷量(KW)
|
制冷输入功率(KW)
|
空调水泵输入功率(KW)
|
冷却水泵输入功率(KW)
|
冷却塔风机输入功率(KW)
|
1
|
磁悬浮冷水机组
|
LSBLX300/R4
|
1
|
1100
|
190
|
24
|
28
|
7.5
|
2
|
螺杆式冷水机组
|
HX300
|
1
|
1060
|
212
|
23
|
28
|
7.5
|
3
|
合计
|
2
|
2160
|
402.0
|
47
|
56
|
15
|
方案3:磁悬浮冷水机组 表7
|
设备类型
|
规格型号
|
台数
|
机组制冷量(KW)
|
制冷输入功率(KW)
|
空调水泵输入功率(KW)
|
冷却水泵输入功率(KW)
|
冷却塔风机输入功率(KW)
|
|
1
|
磁悬浮冷水机组
|
LSBLX300/R4
|
2
|
1100
|
190
|
48
|
56
|
15
|
|
2
|
合计
|
2
|
2200
|
380.0
|
48
|
56
|
15
|
六、 运行经济性分析
空调运行费用计算基于:
1、空调负荷:1995.7KW;
2、运行时间:5月16日~10月15日,计152天;日运行时间24小时,年总运行时间3648小时;
3、包括空调主机、空调水泵、冷却水泵、冷却塔风机耗电。
制冷运行费用=水冷机组运行费用+水泵及冷却塔运行费用
3.1水冷机组运行费用=输入功率×每天运行时间×运行天数×空调负荷率×电价
3.2循环水泵运行费用=输入功率×每天运行时间×运行天数×电价
3.3冷却水泵+冷却塔风机运行费用=输入功率×每天运行时间×运行天数×电价
月份
|
空调需求
|
平均空调负荷率
|
运行天数
|
平均日运行时间
|
空调方案
|
|
机组平均性能系数
|
机组输入功率
|
空调水泵及冷却水泵、冷却塔风机输入功率
|
空调系统每天耗电
|
每月耗电合计
|
|
5
|
制冷
|
30%
|
15d
|
24h
|
方案1:螺杆式冷水机组
|
21.0℃
|
6.00
|
333Kw
|
58Kw
|
2813Kwh
|
42190Kwh
|
|
方案2:磁悬浮冷水机组+螺杆式冷水机组
|
13.13
|
152Kw
|
59Kw
|
1516Kwh
|
22746Kwh
|
|||||||
方案3:磁悬浮冷水机组
|
13.13
|
152Kw
|
59Kw
|
1521Kwh
|
22814Kwh
|
|||||||
6
|
制冷
|
50%
|
30d
|
24h
|
方案1:螺杆式冷水机组
|
25.0℃
|
5.20
|
384Kw
|
58Kw
|
5302Kwh
|
159055Kwh
|
|
七、 数据汇总和投资回收期计算
表9
序号
|
项目
|
方案1
(两台螺杆)
|
方案2
(螺杆、磁悬浮各一台)
|
方案3
(两台磁悬浮)
|
|
1
|
性能参数
|
计算总冷负荷
|
1995.7Kw
|
||
2
|
各方案总制冷量
|
2120Kw
|
2160Kw
|
2200Kw
|
|
3
|
制冷时主机总输入功率
|
424Kw
|
402Kw
|
380Kw
|
|
4
|
制冷时辅机总输入功率
|
116Kw
|
117Kw
|
119Kw
|
|
5
|
空调系统总输入功率
|
540Kw
|
519Kw
|
499Kw
|
|
6
|
空调系统配电容量
|
702KVA
|
618KVA
|
534KVA
|
|
7
|
设备台数
|
螺杆机台数
|
2
|
1
|
0
|
8
|
磁悬浮台数
|
0
|
1
|
2
|
|
9
|
投资及运维费用
|
设备造价
|
106.80万元
|
176.40万元
|
246.00万元
|
10
|
年运行费用
|
111.76万元
|
76.36万元
|
63.20万元
|
|
11
|
维保费用
|
2.00万元
|
1.50万元
|
1.00万元
|
|
12
|
相比螺杆机投资回收期(静态)
|
-
|
1.94年
|
2.81年
|
|
13
|
30年空调投入总资金
|
设备投资
|
213.60万元
|
199.80万元
|
246.00万元
|
14
|
运行费用
|
3352.90万元
|
2290.79万元
|
1896.02万元
|
|
15
|
维保费用
|
60.00万元
|
45.00万元
|
30.00万元
|
|
16
|
总投入
|
3626.50万元
|
2535.59万元
|
2172.02万元
|
说明:以上设备投资的计算是基于螺杆机使用寿命15年、磁悬浮使用寿命30年。
可见,选用两台磁悬浮机组,或者选用磁悬浮与螺杆机组合方案较全部采用螺杆机组更加经济。