关于防雷接地接地极,接地干线,接地支线材料选择
zhgq1987210
2015年09月30日 17:14:10
来自于防雷减灾
只看楼主

现场为沿海地区,地下卤度较高,腐蚀性强,该选择何种接地材料比较合适。以下有地下水分析报告。

现场为沿海地区,地下卤度较高,腐蚀性强,该选择何种接地材料比较合适。以下有地下水分析报告。
8a5f35128bf3c7164035.pdf
51.1 KB
立即下载
77fdd127f3ec9a19caff.pdf
51.0 KB
立即下载
免费打赏
zhgq1987210
2015年10月05日 11:03:44
2楼
有没有高手帮忙解答一下啊,先在此谢过了。
回复
s9
2015年10月10日 17:23:46
3楼
根据投资富裕度,可采用 1、铜覆钢 2、非金属(石墨)材料。
回复
qq_1445916047295
2015年10月27日 13:58:30
4楼
按照你的水质分析报告,PH值较为中性,但考虑所含离子及地网年限、稳定性要求,建议使用铜覆钢材料。
回复
白工
2017年07月04日 17:56:56
5楼
建议使用铜覆钢材料水平接地极用40*4铜牌