对于《钢规》10.1.4条2款 在桁架平面内杆件的节间长度或杆件长度与截面高度之比不小于12(主管)和24(支管)时,可视为铰接。有点不明白到底应该是取节间长度还是杆件长度?是否是按以下的思路来理解?就下弦杆而言,并没有断开所以取杆件长度来和截面高度比。但是如果这样,如果竖腹杆间距很小,即下弦杆的节间长度很短,是否还能把节点视作铰接?求有丰富经验的大神来帮我理清这条规范 谢谢了
对于《钢规》10.1.4条2款 在桁架平面内杆件的节间长度或杆件长度与截面高度之比不小于12(主管)和24(支管)时,可视为铰接。
有点不明白到底应该是取节间长度还是杆件长度?是否是按以下的思路来理解?就下弦杆而言,并没有断开所以取杆件长度来和截面高度比。但是如果这样,如果竖腹杆间距很小,即下弦杆的节间长度很短,是否还能把节点视作铰接?
求有丰富经验的大神来帮我理清这条规范 谢谢了
2楼
没人???????自己顶起
回复
3楼
想知道答案,帮顶下
回复
4楼
钢桁架各杆件的截面形心轴线应在节点处交汇于一点,内力计算一般按铰接桁架进行。当桁架只承受节点荷载时,所有杆件只受轴心拉力或压力;如在杆件节间内也承受荷载,则该杆件将同时受弯。钢桁架搜索杆件一般较细,布置节点时应尽量避免或减小局部弯矩。对杆件截面高度与长度比值较大的钢桁架,必要时应考虑节点刚性引起的杆件次应力。钢桁架之所以按铰接计算是因为其杆件比较细长,节点刚性引起应力较小,忽略不计。焊接只是节点的连接形式,与刚接不是对等的概念。理论上按刚接计算比按铰接计算承载力可能略高。(按刚接计算,必然有弯矩存在,相同截面的情况下,对杆件受力不利,要加大截面。因此是否最优不得而知。你可把两种计算的设计结果进行比较。)
回复
5楼
桁架计算,各节点都按铰接
回复
6楼
非常感谢,挺起来。
回复