什么时候做火灾电气监控
建筑电气
建筑电气 Lv.13
2015年09月29日 21:09:32
只看楼主

什么时候做火灾电气监控,好像规范也没怎么提到

什么时候做火灾电气监控,好像规范也没怎么提到
免费打赏
winter20102011
2015年09月29日 22:26:07
2楼
新版建筑设计防火规范有、、、、、、、、、、、、、、、、、、
回复
小小小的小
2015年09月30日 09:04:27
3楼
好像规范上有,我记得是好像是建筑面积超过3000mm2和超过多少层必须设,还有重要的仓库之类的,记不清了
回复
qianbochenhong
2015年09月30日 10:01:55
4楼

好像规范上有
回复
皓月当空21435
2015年10月10日 16:13:07
5楼
GB 50016-2014 建筑设计防火规范
10.2.7 下列建筑或场所的非消防用电负荷宜设置电气火灾监控系统:
1 建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库,室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库);
2 一类高层民用建筑;
3 座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆,任一层建筑面积大于3000m2的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑;
4 国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑。


综上,我现在在做的9-13层的住宅不打算做电气火灾系统了呢