室外埋地消防加压给水管,用热镀锌无缝钢管,连接方式采用什么?卡箍和法兰不能直接埋在土壤里,需设置检查井,那么只能焊接了,焊接好像又会破坏镀锌,是否只要外侧做好防腐就好了?哎,这施工上的依据真的不好找。

室外埋地消防加压给水管,用热镀锌无缝钢管,连接方式采用什么?卡箍和法兰不能直接埋在土壤里,需设置检查井,那么只能焊接了,焊接好像又会破坏镀锌,是否只要外侧做好防腐就好了?哎,这施工上的依据真的不好找。
crystal729
2015年09月30日 09:04:45
2楼
埋地钢管要做加强防腐,规范里将沟槽连接件(卡箍)连接的话埋地连接时螺栓和螺母应采用不锈钢件;见消规12.3.12
回复
wxj49921086
2015年09月30日 10:46:55
3楼
@crystal729
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB-50166-2007 第9.2.3条规定
9.2.3 管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。

按照你的意思是否说卡箍件只要做防腐处理或采用不锈钢件就可以直接埋在土壤里,不要遵循上面那条规范要求了?
回复
crystal729
2015年09月30日 11:58:36
4楼
我说的防腐是针对管道。因为规范有说埋地管道用的钢管是加强防腐的钢管。安装的具体要求可以看规范。
回复
明太祖
2015年10月02日 12:15:50
5楼
经过攻城师辛苦的连夜开发,新的红包中心终于上线了,新的红包中心上线,除了堵住了旧红包中心漏洞之外,还增加了许多红包,同时采用了随机奖励的方式,增加了很多趣味性哦,快点领红包吧!!
回复
f199110
2015年10月17日 13:08:38
6楼
你们做设计居然考虑这么细致