环境温度零度以下,怎么测试湿球温度,怎么控制相对湿度?
daweifang
daweifang Lv.4
2015年09月29日 15:24:12
只看楼主

在环境温湿度控制时,低温工况时,湿球温度通过什么途径测量呢,此时,干湿球温度计不能使用,能否用温湿度传感器进行相对湿度的测量?怎么对相对湿度进行控制?求专家解答,不甚感激!

在环境温湿度控制时,低温工况时,湿球温度通过什么途径测量呢,此时,干湿球温度计不能使用,能否用温湿度传感器进行相对湿度的测量?怎么对相对湿度进行控制?
求专家解答,不甚感激!
游荡四方
2015年09月29日 18:52:35
2楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-9-29 19:50 编辑

用此温湿度仪测试:
产品描述:HT-3003温湿度计用高精密薄膜电容传感器,独立的湿度和温度。探头,允许用户采取位置的测量。商品参数:
温度范围: 0℃至60℃,32℉至140℉

环境湿度:64%, 温度23度
冷冻箱湿度:37% 温度-18度
冷藏箱湿度:69%,温度6.4度

冷冻箱湿度过低,误差不知是否与测试范围有关
回复
游荡四方
2015年09月30日 07:02:48
3楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-9-30 08:25 编辑

又分别测试了两次冷冻箱,
环境湿度67%
因冷冻箱内温度略有变化,
二次:30.8%
三次:37.8%

高精密薄膜电容传感器,
应注意其表面结霜,化霜,测试时会出现较大的误差
注意核对一下
回复
游荡四方
2015年09月30日 07:24:18
4楼
测试仪.jpg
回复
ephone
2015年10月06日 17:29:22
5楼
用适用于低温环境的温湿度测量仪器测试,控制的话根据需要增加蒸汽加湿设备或者低温冷冻除湿设备(或转轮除湿机)。
回复

相关推荐

APP内打开