MIDAS梁通不过,哪位大神帮忙看一下是什么原因
co1441618536319
2015年09月28日 17:05:09
来自于MIDAS
只看楼主

midas设计梁的时候,PSC验算一直通不过,加了钢绞线后还是通不过,是钢绞线不够还是我用软件的时候出了问题,求大神帮忙看看

midas设计梁的时候,PSC验算一直通不过,加了钢绞线后还是通不过,是钢绞线不够还是我用软件的时候出了问题,求大神帮忙看看
c6c7846afac4e348df9d.rar
10.4 KB
立即下载
免费打赏
请多多指教03
2016年06月03日 10:59:42
2楼
就是支座约束不够啊 机动结构