浪涌的安装问题 跟一个从没见过的漏保 大神帮忙看看
这个好
Lv.2
2015年09月28日 16:12:20
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
如图 图中的浪涌 此元件安装在电源点 是什么意思?不装在配电箱内吗? 漏电只报警不跳闸带分励脱扣 有这种开关吗?
如图 图中的浪涌 此元件安装在电源点 是什么意思?不装在配电箱内吗?
漏电只报警不跳闸带分励脱扣 有这种开关吗?
免费打赏
局部动作
2015年09月28日 23:31:08
2楼
涓
回复
lingxuct
2015年09月29日 06:17:02
3楼
只能看到图的一部分,不能肯定电源侧是在哪,从开关后还有一组浪涌,说明前一组应该是电源线的前面。
开关漏电不跳闸,且装有分励脱扣,是一个理想的东西(好象现实上没有这样的东西----最少偶没见过这种),分励脱扣是塑壳开关常见的东西,漏电不跳闸是“漏电继电器”,有漏电时接点动作,但这种东西比较大,无法装入塑壳开关内。所以,图中开关需要装二个东西。